泪珠灯罩发黄原因?
linxw1006
linxw1006 Lv.2
2006年09月22日 21:39:50
只看楼主

泪珠灯:灯管是飞利浦的,灯罩是苏州华迪,去年10月施工完毕,到今年8月灯罩就发黄了?安装前灯罩是白色的,是灯罩材料原因吗?那位老兄知道其中原因,敬请告知!

泪珠灯:灯管是飞利浦的,灯罩是苏州华迪,去年10月施工完毕,到今年8月灯罩就发黄了?安装前灯罩是白色的,是灯罩材料原因吗?那位老兄知道其中原因,敬请告知!
免费打赏
dttbh
2006年09月23日 11:55:44
2楼
应该是材料问题
回复
yy133730
2006年09月23日 17:00:59
3楼
是不是本来就是黄光的泪珠灯?泪珠灯一般用满布FFU的洁净室,这样的洁净室一般等级在100级以上,电子厂房居多,这样的车间一般是需要黄光的。(比如光刻间)
回复
hhnec
2006年09月24日 11:41:56
4楼
绝对是灯罩质量问题,长时间受热老化故呈浅黄色。

黄光的泪珠灯(yellow lamp and tear drop lights)是指灯管是黄色的(外套一层黄色滤光膜),可过滤500nm以下波长的可见光,并非指灯罩。
回复
deathgod007
2006年09月24日 11:42:37
5楼
不会是你车间湿度太高,受潮了吧??
回复
hhnec
2006年09月24日 21:02:43
6楼
关于PHOTO区用的黄灯管国产的我接触过OSRAM、PHILIPS等,国外的接触过NEC、NATIONAL和GE的黄金管。这方面的资料我几年来有一些,以后有时间整理一下挂上网。

不管是白光的TEAR DROP还是YELLOW LAMP,国人普遍有认识误区:只注意灯管的厂家,却对灯具网开一面。灯管和灯具是配套使用的,就算灯管质量不差,灯具不行的话还是会问题多多。

回复
linxw1006
2006年09月24日 23:07:24
7楼
本人的观点跟4楼的相似,认为是灯罩质量原因。各个房间的湿度控制在60%左右,我想受潮的可能性不大。今天问施工方是什么原因造成的?他的回答是一年长时间开着,自然变成这样,我都晕死了!我要他提供灯罩是什么材料的,竟然不知道,还是自己厂生产的灯罩不知道用什么材料,再晕!!谢谢各位了!!!
回复
hhnec
2006年09月26日 16:55:44
8楼


我公司的TEAR DROP都用了8年了(24小时),都没有出现这种情况.

看来我们是同行,都是业主(甲方)的角色,请问linxw1006是那个行业的?用到泪滴型灯具的应该都是芯片厂了,前道?后道?
回复
linxw1006
2006年09月27日 19:35:33
9楼
我主要从事洁净厂房设计,偶尔兼职监理。上面所说的厂确实是百级电子厂房,生产什么东东我也不太清楚,只知道巴掌大的东东,本钱只要一百多元,能卖一万多,暴利!!!
回复
hhnec
2006年09月29日 21:40:57
10楼


PHILIPS的tear drop产品,灯管和灯具是两个部门负责销售的,建议最好使用配套的PHILIPS灯具;实在感觉一起买贵的话,可考虑“禾瀚”的灯具,用下来还过得去,价格还公道,就是外观难看点。
回复
hhnec
2006年09月30日 21:36:17
11楼
有人跟我说PHILIPS在国内合资生产销售的都是低端的垃圾货,高端的产品都只在荷兰、欧美等地销售。呵呵!
不知哪位了解情况的人可以站出来说说清楚。

另外,“禾瀚”的tear drop灯具大多配套使用OSRAM的灯管,想来PHILIPS的和OSRAM的可以通用,应该不会有什么问题。

便宜是一大因素。
当然与其相反的还有两句话是:"一分价钱一分货"、“便宜没好货”。
回复