有个问题请教各位大虾,DN500的过热蒸汽管网,算局部阻力时,弯头和阀门(闸阀)的当量长度怎么计算?
有个问题请教各位大虾,DN500的过热蒸汽管网,算局部阻力时,弯头和阀门(闸阀)的当量长度怎么计算?
2楼
一般蒸汽管道不需要详细的水力计算。你可以参考一般的弯头和阀门取当量长度,弯头当量长度可能要相对小点。
回复
3楼
手册上就有管件局部阻力和沿程阻力的比值表。同管径下蒸汽的局部阻力都大于热水的局部阻力。
回复
4楼
哪本手册上有呀?谢谢啦
回复
5楼
记得好像供热工程那本书后面的附表上就有。
回复
6楼
《城市热力网设计规范》第7.3.8条,在第22页。
回复
7楼
我查的规范怎么只到7.3.6就没了?我从网上查的.
回复