【请教】10kV高压柜计量的电流互感器接法
yyyxuming
yyyxuming Lv.2
2012年02月28日 11:02:45
来自于变压器
只看楼主

有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法互感器二次全部引至端子留给对方接线的

有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法
互感器二次全部引至端子留给对方接线的

2.jpg

免费打赏
msx5452
2012年03月31日 07:54:04
32楼
很好的资料,多谢楼主分享!
回复
qiuzhijiuyue
2012年04月07日 10:33:51
33楼
学习了学习了,
回复
liliyongjing
2013年10月09日 10:35:07
34楼
不明白!求解
回复
yhltdcom
2015年05月18日 11:22:17
35楼
关键是看供电局的计量表,是两元件还是三元件的,通常,三相三线的计量表只有两元件,三只CT是接不进去的