如果室外地面标高为-0.300,一层层高为3.600,那么,在pkpm里拼装是一层层高为3.600还是3.900呢?谢谢!!!
如果室外地面标高为-0.300,一层层高为3.600,那么,在pkpm里拼装是一层层高为3.600还是3.900呢?谢谢!!!
12楼
我建议你把地梁做大点,既截面高度做高点,然后从地梁顶面至二层楼面高度为一层层高!这样做比较经济合理!我再另外一贴里面已经提到过,假如你的地质情况不好的,假设埋深两米到三米吧,按照上面各位的说法的话,你的一层层高将是建筑层高的两倍,这样做,你的柱子截面必须做很大,不然不能满足位移限制!按我说的做的话,理由是考虑地梁对柱子的作用,还有就是土体对柱子也有嵌固作用!就象我们做杯口基础一样,上面的预制柱子插入杯口基础,浇筑混凝土的话就算固定支座!土体就相当于我们的杯口基础
回复
13楼
那砖混结构也是这样子输的吗?
回复
14楼
框架结构见<混凝土结构设计规范> 7.3.11 一层应为基础顶面至一层楼盖顶面的高度
砌体结构见<砌体结构设计规范> 5.1.3
回复
15楼
一层层高应该是首层层高+基础顶面到正负零的高的,也就是说首层计算高度算到基础顶!
回复
16楼
同意这位老兄的说法,此可以在生成的计算数据中"修改计算长度系数"中查看
回复