地上车库是按6次还是建规来算?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年02月28日 16:31:26
来自于通风排烟
只看楼主

注意,是地上车库不是地下车库 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》8.2.4,说应该按照6次/h来计算,这里没说是什么车库。但我看条文说明8.2.4又说是地下车库可燃物较少,人数不多,按6次才合理。修车库可燃物不算少吧,是不是就等于说不适用于地上修车库了。现在的问题是手术有个4S店(4S店的维修间算修车库吗?),一层地上车库面积1500左右,层高6.6.一层上面是屋顶停车场,不能开天窗。 我算了下自然排烟口面积少于总面积的5%。

注意,是地上车库不是地下车库
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》8.2.4,说应该按照6次/h来计算,这里没说是什么车库。
用机械排烟的话按照《建规》还是《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》呢??按照建规,层高超过6M不设防烟分区,那么排烟量就相当大了,1500×60=90000 按照6次的话,1500×6×6.6=59400
各位有什么看法
我之前发了个帖子是“地下车库按照60m³/h还是6次/h换气次数”,经过大家的帮忙,弄明白了,现在再次让大家讨论讨论

[ 本帖最后由 yexiao90911 于 2012-2-28 16:37 编辑 ]
免费打赏
yufeimen0000
2012年03月05日 14:13:02
12楼
我理解错了,跟汽车库一样,一般的还是2000防火分区,带喷淋加倍。
回复
夜宵77
2012年03月05日 14:51:11
13楼
可是我们建筑的说这个厂房,就不用机械排烟了,浪费钱
回复
chailang311
2012年03月05日 16:26:22
14楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
wudishoude
2012年03月05日 21:42:12
15楼
没做过这样的设计,真的是得学习
回复
laomen002
2012年03月06日 12:37:47
16楼
学习下先..
回复
chnst
2012年03月06日 14:21:09
17楼
自然排烟排烟口应该是建筑面积的2%~5%(建规9.2.2-4)
机械排烟应该是60m3/(m2.h)
回复
ziwei_feixiang
2012年03月06日 17:15:48
18楼
肯定是按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》做了,好好研究下规范
回复
夜宵77
2012年03月07日 09:08:16
19楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》没有明确讲到修车库吧
回复

相关推荐