建共用接地网,接地电阻该多大?
azbd
azbd Lv.7
2012年02月28日 17:28:57
只看楼主

建共用接地网,接地电阻该多大?如果标10欧,审图的人说大了。如果标1欧,施工单位有经常反映做不到。同志们说说该咋办?

建共用接地网,接地电阻该多大?如果标10欧,审图的人说大了。如果标1欧,施工单位有经常反映做不到。同志们说说该咋办?
免费打赏
dcl-1979
2012年02月29日 13:38:39
2楼
防雷接地、电气设备的保护接地共用统一接地极的,要求接地电阻不得大于1欧姆。可以利用建筑物桩基础做接地装置。如果实测达不到要求应补打人工接地极。施工单位反应做不到这是胡扯!如果场地土壤杂填土太厚或土壤确实不好,可以采用人工降阻方法。
回复
rk5707
2012年02月29日 13:43:45
3楼
一般都是4Ω就OK了!!10Ω肯定不对,1Ω不现实。
规范要求如果公用接地极,那么接地电阻应按照最小一项接地电阻值为准。一般就是保护接地值最小4Ω。所以4Ω就OK了

民规 12.4.8 建筑物的各电气系统的接地宜用同一接地网。接地网的接地电阻,应符合其中最小值的要求。

上面的朋友说要求是1Ω。请说出依据。

[ 本帖最后由 rk5707 于 2012-2-29 13:52 编辑 ]
回复
azbd
2012年02月29日 14:28:14
4楼
12.7.1 除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于lΩ。

这应该就是lΩ的出处。问题是,对于不设变压器的普通建筑,比如说,一栋多层建筑住宅适不适用这一条?家里面的电视、电脑算不算电子设备?规范里面找不到明确的定义。
回复
rk5707
2012年02月29日 15:09:38
5楼
我也看见了!!谢谢哦!!
严格的说电视、电脑应该算电子设备吧。
回复
yuexingyufs
2012年02月29日 16:25:12
6楼
我们这里都是小于1欧姆的,做不到为什么规范上会写呢
回复
lingxuct
2012年02月29日 17:36:13
7楼
共用接地网的接地电阻要求,应按要求最高的一个做!

有电子抗干扰和弱电保护用的,接地电阻应取“不大于1Ω”!
回复
6颗星星
2012年02月29日 19:14:07
8楼
楼主真是爱岗敬业。。我是做超高压的,,我们的要求是不大于0.5Ω。希望对楼主以后又帮助。。
回复
rk5707
2012年03月01日 08:48:51
9楼



不是最高吧????
回复
米克
2012年03月01日 08:58:11
10楼
0.5Ω合适!
回复
renwentao1986
2012年03月01日 16:41:15
11楼
0.5欧姆,,现在不是 不要求了,,前一段 为了0.5大伤脑筋,,有的确实做不到,,变电站
回复

相关推荐

APP内打开