现在有某高原地区需要设计采暖,采暖室外计算温度是-20度,当地大气压大约0.6个大气压(我查了饱和汽化温度为85度),我现在向问下专家采暖的供回水温度按多少计算合适?(暂还没有集中供热)。
现在有某高原地区需要设计采暖,采暖室外计算温度是-20度,当地大气压大约0.6个大气压(我查了饱和汽化温度为85度),我现在向问下专家采暖的供回水温度按多少计算合适?(暂还没有集中供热)。
2楼
东北严寒地区集中供热的供回水温度是95/70,华北京津是85/60.可以执行京津标准,你们那里没有集中供热,自家烧锅炉管路损失小.
回复
3楼
采暖系统是封闭运行,气压0.6atm时,但系统压力可取1atm。这样就可以与平原地方一样设计了。
回复
4楼
谢谢楼上,前段时间做了两个小项目,按75/55的温度做的,不知道是否合适。
回复
5楼
没有问题,只是散热片要算好。
回复
6楼
学习!!!!!!!!!!!!
回复