高原采暖供水温度的问题
1325liu
1325liu Lv.3
2012年02月28日 17:34:52
来自于采暖供热
只看楼主

现在有某高原地区需要设计采暖,采暖室外计算温度是-20度,当地大气压大约0.6个大气压(我查了饱和汽化温度为85度),我现在向问下专家采暖的供回水温度按多少计算合适?(暂还没有集中供热)。

现在有某高原地区需要设计采暖,采暖室外计算温度是-20度,当地大气压大约0.6个大气压(我查了饱和汽化温度为85度),我现在向问下专家采暖的供回水温度按多少计算合适?(暂还没有集中供热)。
免费打赏
sybxbjb
2012年02月28日 19:37:36
2楼
东北严寒地区集中供热的供回水温度是95/70,华北京津是85/60.可以执行京津标准,你们那里没有集中供热,自家烧锅炉管路损失小.
回复
gongguanglong
2012年02月29日 09:23:20
3楼
采暖系统是封闭运行,气压0.6atm时,但系统压力可取1atm。这样就可以与平原地方一样设计了。
回复
1325liu
2012年02月29日 22:16:22
4楼
谢谢楼上,前段时间做了两个小项目,按75/55的温度做的,不知道是否合适。
回复
gongguanglong
2012年03月01日 09:45:55
5楼
没有问题,只是散热片要算好。
回复
metro_2000
2012年03月02日 16:56:07
6楼
学习!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐