一个电缆沟起火的问题
star5
star5 Lv.4
2006年09月23日 21:54:28
只看楼主

今天一个汽车部件厂给我打电话,说我们卖的电缆爆了.我马上赶到了现场查看,情况是这样的:(主配电柜:GGD,车间配电柜:XL-21,电缆:YJV3*120+1*95,负荷:塑胶机,最大工作电流:337A,电压400V,主配电室到车间的电缆187M,车间电缆沟十分狭窄,十多根电缆混在一起)车间配电柜(XL-21)上的交联电缆头上的防水胶带已经熔化,柜底的一些塑料全部烧黄.距目击者说,当时电缆沟里发生叭叭的爆炸声,在盖板缝隙处窜出火苗,并有焦味传出.我用万用表测了下电缆的相间绝缘,约55M欧,当时没有摇表.

今天一个汽车部件厂给我打电话,说我们卖的电缆爆了.我马上赶到了现场查看,情况是这样的:
(主配电柜:GGD,车间配电柜:XL-21,电缆:YJV3*120+1*95,负荷:塑胶机,最大工作电流:337A,电压400V,主配电室到车间的电缆187M,车间电缆沟十分狭窄,十多根电缆混在一起)
车间配电柜(XL-21)上的交联电缆头上的防水胶带已经熔化,柜底的一些塑料全部烧黄.距目击者说,当时电缆沟里发生叭叭的爆炸声,在盖板缝隙处窜出火苗,并有焦味传出.我用万用表测了下电缆的相间绝缘,约55M欧,当时没有摇表.
我分析后认为:多根电缆在一个狭小的电缆沟里,因为发热量大,使电缆沟里的一些易燃物发生自燃,又因为空间狭小,故而发生爆炸,爆炸气流向两边冲出,产生火苗.
而电缆头胶带烧熔,则认为是用户长期满载工作,加之电缆过长,造成发热.(用户一直强调他们并而长期满载工作)
我也不清楚我分析的对不对,还望各位大师们指点啊!!
谢谢了......
免费打赏
star5
2006年09月24日 12:48:37
2楼
没人关注啊
回复
xienxuelanghu
2006年10月16日 08:32:55
3楼
???
回复
coca2006
2006年10月16日 14:59:01
4楼
选用的电缆太小了,YJV3*120+1*95电缆考虑到穿管散热只能承受200A的电流。
回复
mcz-00
2006年10月16日 18:39:49
5楼
看一下电力工程电缆设计规范的附录B,应该是电缆选小了。
回复
binghong
2006年10月16日 23:31:12
6楼
曾经遇见过这样的问题,也是电缆着火。不过最后分析得出的结论是电缆外层老化,遇高温燃烧。呵呵,不知道事实是不是这样,就不是很清楚了。
回复
zyzylz
2006年10月17日 07:39:43
7楼

保护怎么不动作?
回复
zly1
2006年10月17日 10:53:30
8楼
是啊 保护没动作
回复
bqg
2006年10月17日 12:52:41
9楼
1.电缆选择偏小,长期过负荷使用导致电缆绝缘老化,遇到波动(如谐波等)极易击穿电缆绝缘,发生放炮现象.
2.上级开关与本电缆是否匹配?若大开关小电缆那发生短路时,楼主所说的情况就不奇怪哦.
3.楼主说;"使电缆沟里的一些易燃物发生自燃",不明白电缆沟里有什么易燃物?
回复
star5
2006年10月17日 13:21:27
10楼
回楼上,厂家在每台动力柜下方都垫有泡沫垫,并且在现场发现有泡沫燃烧的痕迹,故而断定是易燃物起火
回复
hsfl520
2006年10月17日 15:19:15
11楼

我也认为电缆太小,长期使用发热,老化
回复