『求助』中央空调水平主管最长可以多少米?
lackll0001
lackll0001 Lv.2
2012年02月29日 10:14:56
来自于中央空调
只看楼主

现在有个图纸,它能放主机的位置距离制冷区域的距离为100米左右,且主机放置位置是在中间,就是说主机放在中间层,然后主管经过水平100米再上下走,不知道这样做可以吗,求解答,急求在线等!~

现在有个图纸,它能放主机的位置距离制冷区域的距离为100米左右,且主机放置位置是在中间,就是说主机放在中间层,然后主管经过水平100米再上下走,不知道这样做可以吗,求解答,急求在线等!~
免费打赏
duzhen002
2012年03月02日 15:48:59
12楼
应该没有问题,考虑管道阻力不大。
回复
yicheng-liu
2012年03月02日 16:11:24
13楼
回复
gml-1
2012年03月02日 16:52:26
14楼
没事的,我早先做个项目分一二期,本来分别有机房,后来为了省空间,一二期机房都放到二期,一期设备比二期设备的干管多300米呢。

我怕水利失调,本来都考虑做二次泵了。后来工期不够没做,实际运行一二期差距不大,通过集水器的回水调节阀调控后一二期基本没有温差。
回复
lisuqiang
2012年03月03日 15:12:57
15楼
不知道了,
回复
lshwbz518
2012年03月03日 19:39:06
16楼
鄙视无德开发商,鄙视打擦边球开发商
回复
格金河
2012年03月04日 13:40:38
17楼
可不可以完全看你配的水泵能不能达到设计要求,同时保温情况,冷损失要少就没问题
回复
czsqj
2012年03月04日 15:01:19
18楼
应该没有问题,考虑管道阻力不大。
回复
nj_kisen
2012年03月04日 15:04:03
19楼
应该是可以的,做做水力计算呗。
回复
liuqxing
2012年03月04日 17:54:29
20楼
100米,应该没有问题
回复
chachababy
2012年03月04日 22:38:26
21楼
为什么是底部容易结垢啊,结垢跟温度和水质有关,温度达到了而水质不行哪都结垢,跟位置无关,如果你的意思是水垢被带到底部了,那么那就不叫水垢了,水垢是附着的,要不不会影响换热了
回复

相关推荐