现在有个图纸,它能放主机的位置距离制冷区域的距离为100米左右,且主机放置位置是在中间,就是说主机放在中间层,然后主管经过水平100米再上下走,不知道这样做可以吗,求解答,急求在线等!~
现在有个图纸,它能放主机的位置距离制冷区域的距离为100米左右,且主机放置位置是在中间,就是说主机放在中间层,然后主管经过水平100米再上下走,不知道这样做可以吗,求解答,急求在线等!~
12楼
应该没有问题,考虑管道阻力不大。
回复
13楼
回复
14楼
没事的,我早先做个项目分一二期,本来分别有机房,后来为了省空间,一二期机房都放到二期,一期设备比二期设备的干管多300米呢。
我怕水利失调,本来都考虑做二次泵了。后来工期不够没做,实际运行一二期差距不大,通过集水器的回水调节阀调控后一二期基本没有温差。
回复
15楼
回复
16楼
鄙视无德开发商,鄙视打擦边球开发商
回复
17楼
可不可以完全看你配的水泵能不能达到设计要求,同时保温情况,冷损失要少就没问题
回复
18楼
应该没有问题,考虑管道阻力不大。
回复
19楼
应该是可以的,做做水力计算呗。
回复
20楼
100米,应该没有问题
回复
21楼
为什么是底部容易结垢啊,结垢跟温度和水质有关,温度达到了而水质不行哪都结垢,跟位置无关,如果你的意思是水垢被带到底部了,那么那就不叫水垢了,水垢是附着的,要不不会影响换热了
回复