『求助』中央空调水平主管最长可以多少米?
lackll0001
lackll0001 Lv.2
2012年02月29日 10:14:56
来自于中央空调
只看楼主

现在有个图纸,它能放主机的位置距离制冷区域的距离为100米左右,且主机放置位置是在中间,就是说主机放在中间层,然后主管经过水平100米再上下走,不知道这样做可以吗,求解答,急求在线等!~

现在有个图纸,它能放主机的位置距离制冷区域的距离为100米左右,且主机放置位置是在中间,就是说主机放在中间层,然后主管经过水平100米再上下走,不知道这样做可以吗,求解答,急求在线等!~
免费打赏
fanhongkai033
2012年03月08日 11:42:54
32楼
回复
xiao09xiao
2012年03月09日 09:41:55
33楼
整个图上来让大伙研究研究吧
回复
canoe0108
2012年03月09日 11:56:19
34楼
理论上是没问题的,100米不算什么,小区的集中供冷供热,主管道都有几百米,主要是各方面要协调好。