请教大家!喷规规定喷淋系统的末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,那么其他层设置的试水阀出水如果不采取孔口出流的方式直接与排水管相接排入排水管道是否可行?
请教大家!喷规规定喷淋系统的末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,那么其他层设置的试水阀出水如果不采取孔口出流的方式直接与排水管相接排入排水管道是否可行?
2楼
为何没人回复此问题?
回复
3楼
华东院就是这么设计的,每组水力报警阀最不利点处就设置末端试水装置,楼层的最不利点处试水阀就直接排到排水立管,当层楼没有排水漏斗。
[
本帖最后由 xin82723 于 2012-3-1 21:14 编辑 ]
回复
4楼
“末端试水”就是要看得到水和水的流量
回复
5楼
```````````````````````````````````````````
回复
6楼
试水的目的就是要看到水流情况,直接接排水管道看不到水流情况,应该间接接排水管道,用漏斗(加存水弯)或排至地漏、拖布池等处,总之要间接排水,还要使排水系统的气体不要进入到室内。
回复
7楼
试水的目的就是要看到水流情况,直接接排水管道看不到水流情况,应该间接接排水管道,用漏斗(加存水弯)或排至地漏、拖布池等处,总之要间接排水,还要使排水系统的气体不要进入到室内。
回复
8楼
这个说法有道理。同意这个解释。
回复
9楼
谢谢各位的指教!受益!
回复
10楼
地漏的流量能满足末端试水么
回复
11楼
楼层的最不利点处试水阀就直接排到排水立管,当层楼没有排水漏斗
这个应该不触犯规范吧 也属于孔口出流
我的理解是 排水时只要不形成负压 影响流量就行
回复