喷淋系统的试水阀是否可以不采取孔口出流的方式排入排水管道
hyd5739
hyd5739 Lv.4
2012年02月29日 16:41:02
只看楼主

请教大家!喷规规定喷淋系统的末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,那么其他层设置的试水阀出水如果不采取孔口出流的方式直接与排水管相接排入排水管道是否可行?

请教大家!喷规规定喷淋系统的末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,那么其他层设置的试水阀出水如果不采取孔口出流的方式直接与排水管相接排入排水管道是否可行?
免费打赏
hyd5739
2012年03月01日 16:26:06
2楼
为何没人回复此问题?
回复
xin82723
2012年03月01日 21:09:49
3楼
华东院就是这么设计的,每组水力报警阀最不利点处就设置末端试水装置,楼层的最不利点处试水阀就直接排到排水立管,当层楼没有排水漏斗。

[ 本帖最后由 xin82723 于 2012-3-1 21:14 编辑 ]
回复
zyq0001
2012年03月02日 10:05:39
4楼
“末端试水”就是要看得到水和水的流量
回复
waterblued
2012年03月02日 15:28:05
5楼
```````````````````````````````````````````
回复
hsyzzq
2012年03月03日 09:03:44
6楼
试水的目的就是要看到水流情况,直接接排水管道看不到水流情况,应该间接接排水管道,用漏斗(加存水弯)或排至地漏、拖布池等处,总之要间接排水,还要使排水系统的气体不要进入到室内。
回复
anzhuangjiang
2012年03月05日 13:37:14
7楼
试水的目的就是要看到水流情况,直接接排水管道看不到水流情况,应该间接接排水管道,用漏斗(加存水弯)或排至地漏、拖布池等处,总之要间接排水,还要使排水系统的气体不要进入到室内。
回复
iamlichaoyang
2012年03月05日 15:07:00
8楼

这个说法有道理。同意这个解释。
回复
hyd5739
2012年03月06日 11:53:53
9楼
谢谢各位的指教!受益!
回复
ping02102026
2012年04月25日 10:48:46
10楼
地漏的流量能满足末端试水么
回复
xiaonifo
2013年05月28日 11:08:46
11楼
楼层的最不利点处试水阀就直接排到排水立管,当层楼没有排水漏斗
这个应该不触犯规范吧 也属于孔口出流
我的理解是 排水时只要不形成负压 影响流量就行
回复