我先把我的答案贴出来,希望大家踊跃讨论啊!上午1-5CDBBD,6-10CBABC,11-15DBCAA,16-20ADCAB,21-25BBCCA,26-30CDBCB,31-40DABAA,36-40ABCDA下午1-5ADBBC,6-10ADDBC,11-15DAAAA,16-20BBBAB,21-25CAD*D,26-30BC**A,31-35DBBCC,36-40**DCA
我先把我的答案贴出来,希望大家踊跃讨论啊!
上午1-5CDBBD,6-10CBABC,11-15DBCAA,16-20ADCAB,21-25BBCCA,26-30CDBCB,31-40DABAA,36-40ABCDA
下午1-5ADBBC,6-10ADDBC,11-15DAAAA,16-20BBBAB,21-25CAD*D,26-30BC**A,31-35DBBCC,36-40**DCA
22楼
砌体上面没有墙体,X=0计算!!!
回复
23楼
Mr=0.8Gr*(L-x0)=0.8*(2.4+18)*(3/2-0)
x0=0
回复
24楼
1 求楼梯板支座处支座反力
2 求楼梯板跨中弯矩,要注意悬挑平台板的恒载分项系数应为1.0
3 求楼梯柱根部箍筋构造,按框架柱来选.
4 求楼梯梁的抗扭箍筋,这题我一看估计没7~8分钟搞不定,放弃了.
5 悬挑楼梯平台板拆模强度,应为100%,C30
6 楼梯板的分布筋应按单向板的分布筋来算,但我当时没想到,选了D8@300,我是按每级一根来算的,这题我做错了.
7 影剧院那题是II类场,乙类建筑,最后应先一级
8 双向板计算原则,砼规10.1.2条.
9 砌体第一题给出的是计算简图,所以只接取H是对的
10 单排孔对孔砌筑求灌孔砌体抗压强度fg,和灌孔砌体的抗剪强度fvg.
11 砌体求垫块下压应力我是用Nu除以整个墙横截面面积来算的,但不知可对.
12 夹心墙那个选A,就是耐久性不对.
13 联合基础求挑出长度,和例题上一样,算出来702mm.
14 联合基础计算Pz,按条基算为32.6,按矩形基础算为22.我最后取的大值,这题没把握.
15 求Pz与Pcz之和
16 基础求每米弯矩,我是按净反力乘以距离的平方除2来算的,虽然算出来结果答案中有,但我没有把握.
17 求软弱下卧层承载力fa
18 四桩承台计算桩特征值
19 四桩承台求Qmax
20 四桩承台求My
21 桩的特征值为770,应该不会错
22 已知相对干密度及最佳含水率,求最大干密度,此题考点在地基处理规范上,但我没做出来,因为不知怎么求平均干密 度.
23 一字形剪力墙求最小厚度,算出来为312,选320.但题目好像有问题,一字墙轴压比应减0.1的,但按0.3算416没有答案.
24 7度,板柱结构为二级,I类场地,所以剪力墙和柱均为三级
25 计算重力荷载代表值,注意5~6层为库房,组合系数0.8,屋面活荷不计入
26 求板柱-抗震墙柱承担的地震力,应为全部地震作用20%
27 板柱结构暗梁支座钢筋和下部钢筋配筋,已知柱下柱上板带的配筋值,及暗梁宽度.
28 板柱结构柱结构无柱帽,冲切不够采用弯起筋抗剪,在承载力满足的条件下,板最小厚度,我选的150.我错了,应为200
29 给出q,验算墙的稳定性来求剪力墙厚度
30 框架剪力墙框架剪力调整,取0.2Vo 和1.5Vfmax的较小值
31 计算剪力墙斜载面承载力时N的取值,0.2fcbh,我除了抗震调整系数
32 体现强剪弱弯的剪力调整,二级抗震
33 底层剪力墙L形边缘构件的纵筋配筋值,应为1.0%来求
34 高层最后一题,题目给出ft=17.1,应为1.71,害了我算了三遍.
回复
25楼
.
11 砌体求垫块下压应力我是用Nu除以整个墙横截面面积来算的,但不知可对. 我也是
12 夹心墙那个选A,就是耐久性不对. 对
13 联合基础求挑出长度,和例题上一样,算出来702mm. 对
22 已知相对干密度及最佳含水率,求最大干密度,此题考点在地基处理规范上,但我没做出来,因为不知怎么求平均干密 度. 1.6选A
23 一字形剪力墙求最小厚度,算出来为312,选320.但题目好像有问题,一字墙轴压比应减0.1的,但按0.3算416没有答案. 不明白
24 7度,板柱结构为二级,I类场地,所以剪力墙和柱均为三级 抗震墙为二机
25 计算重力荷载代表值,注意5~6层为库房,组合系数0.8,屋面活荷不计入 对
26 求板柱-抗震墙柱承担的地震力,应为全部地震作用20% 对
27 板柱结构暗梁支座钢筋和下部钢筋配筋,已知柱下柱上板带的配筋值,及暗梁宽度. 0.5
28 板柱结构柱结构无柱帽,冲切不够采用弯起筋抗剪,在承载力满足的条件下,板最小厚度,我选的150. 200
29 给出q,验算墙的稳定性来求剪力墙厚度 300
30 框架剪力墙框架剪力调整,取0.2Vo 和1.5Vfmax的较小值 对
31 计算剪力墙斜载面承载力时N的取值,0.2fcbh,我除了抗震调整系数 对
32 体现强剪弱弯的剪力调整,二级抗震 对
33 底层剪力墙L形边缘构件的纵筋配筋值,应为1.0%来求 对
34 高层最后一题,题目给出ft=17.1,应为1.71,害了我算了三遍. 同感
回复
26楼
以下是引用fjh780922在2006-09-25 10:37:32.0发表的内容:
挑梁那道题计算抗倾覆力矩你们都选什么,我算来怎么没答案呀!
Mr=0.8Gr(L-x0)=0.8*(2.4+18)*(3/2-0.12)
是这样计算吗?上面没有墙体
我想不是的吧,这个Gr的单位是kN,不是KN/m,我想应是
0.8Gr(L-x0)=0.8*(2.4+18)*3*(3/2-0.12)才对吧???
回复
27楼
25 计算重力荷载代表值,注意5~6层为库房,组合系数0.8,屋面活荷不计入????
可我查的是组合系数0.5
愚闷!!!!!!
回复
28楼
屋面活载不记入,雪载呢?
回复
29楼
(高规)3.3.6条说的很清楚,取0.8,这个题目我想不应是采用(抗规)的系数0.5.
屋面活荷不计入是(抗规)里的规定.
回复
30楼
不知道你如何查出库房为0.8?
回复
31楼
今年的分数线还是48分吗?
回复