预应力压浆的问题
jiaodacc
jiaodacc Lv.4
2012年02月29日 21:36:21
来自于桥梁工程
只看楼主

配合比是:水泥:水:压浆剂=1363:152:485在压浆的时候,有必要把浆中的水完全泌出吗?(当然不可能完全泌出)泌水太多会不会影响浆体的强度?压浆中对管道中浆体的强度有没有要求?求高手指教。。。。。

配合比是:水泥:水:压浆剂=1363:152:485
在压浆的时候,有必要把浆中的水完全泌出吗?(当然不可能完全泌出)
泌水太多会不会影响浆体的强度?
压浆中对管道中浆体的强度有没有要求?
求高手指教。。。。。
免费打赏
光阴不再
2012年02月29日 21:51:12
2楼
查看桥涵施工技术规范2011版,写的比较详细
回复
旭日东升
2012年03月01日 08:49:21
3楼

查《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011第100页“7.9后张法压浆及封锚”及附录 G-10,看完应当知道了。
回复
jiaodacc
2012年03月01日 09:41:54
4楼
谢谢 公路的规范可以用到铁路施工中吗?
回复
旭日东升
2012年03月01日 16:08:11
5楼

我想国内相近行业之间应当没有多少差别吧。
回复
jiaodacc
2012年03月02日 09:28:03
6楼

也是。。。谢谢!
回复
woaiyongjun
2012年03月03日 12:29:00
7楼

有差别的,还蛮大的呢
回复
sprinl
2012年03月05日 16:32:15
8楼
配合比有问题吧,压浆剂用那么多,水用那么少。
回复
s04231182
2012年03月10日 15:41:55
9楼
100:10:29.7 可以试一下
回复
zhoulekang
2012年03月24日 17:02:40
10楼
泌水太多肯定会影响混凝土强度嘛
回复
土木2271776297
2016年01月13日 10:39:31
11楼
为啥我感觉你提供的配合比中,水和压浆剂写反了吧~感觉不合常理啊,水灰比那么小
回复

相关推荐