建筑面积400平方米,那膨胀水箱怎么选择?
hanbing101
hanbing101 Lv.3
2006年09月24日 22:09:55
来自于采暖供热
只看楼主

这个问题我感到很难呀,建筑面积400平方米,那膨胀水箱怎么选择?我选1.2m3的有效容积的膨胀水箱,请问大吗?

这个问题我感到很难呀,建筑面积400平方米,那膨胀水箱怎么选择?我选1.2m3的有效容积的膨胀水箱,请问大吗?
免费打赏
ningjinjingbo
2008年06月25日 17:24:31
12楼
一万平米的建筑可选2-4立方的膨胀水箱,系统冷水总容量的2-3%选择。
回复
koala626
2008年07月05日 19:00:27
13楼
天那!!!选那么大的膨胀水箱?开什么玩笑,一般来讲你按照系统总水容量的5%计算就够了。400平方的采暖面积就算是散热片或者地暖盘管的水量够大的也仅仅需要50L就够了。当然这个还得看你是选择的容积式锅炉吗?锅炉本身还有多少容积?是不是锅炉跟采暖有中间隔离设备比如板换。如果有板换的话你搞个50L的就够了。如果没板换的话你按照锅炉容积水量加系统总水量的5%计算就成。:victory:
回复
275647393
2008年07月08日 14:41:25
14楼
楼主怎么想的,400平方米竟然选用半吨的锅炉,也有点太离谱了吧,选膨胀水箱如果是闭式系统的话系统总水容量的5%。
回复
jiandongxin
2008年07月13日 01:06:58
15楼
锅炉最大选个10(7万也行啊)万大卡的就绝对没问题了,膨胀水箱50L肯定没问题了.