两台变压器并列运行低压联络开关是不是必须选4P的
guanhongzhou0913
2012年03月01日 10:20:58
来自于变压器
只看楼主

如题,请教高手解答!

如题,请教高手解答!
免费打赏
chenke4681
2012年06月13日 22:47:24
22楼

楼上的能否详细点,举例下
回复
wangheng198684
2012年06月13日 22:58:55
23楼
有几个问题:
1,两台变压器并列运行,他们的中性点接地不是一个地吗,没有通过扁铁之类的做电气连接吗,不在一个接地网里面吗?
2,如果做了电气联系,还要四P的,有什么作用呢?
3,TN-C是强制规定不能断开PEN线的,所以用三级的。
4,TN-C-S,和TN-S,没有断开零线的必要,加了反而影响正常生产,只要保护接地做好就行了,所以选3P的就够了。
回复
chenke4681
2012年06月14日 21:37:33
24楼
回复
lfqiang336
2012年06月23日 16:08:43
25楼
我们就用的3P的,两个零排直接相连了!
回复
liqing126
2012年06月23日 18:10:32
26楼
一般在配电室用2台变压器,根据实际情况是用3P
回复
lljycdhx
2012年06月25日 15:14:25
27楼
这个回复应该正确
回复
intertu
2012年06月26日 15:56:42
28楼
我也不是很清楚的啊!!谁知道啊?
回复
scllyh
2012年06月26日 16:15:34
29楼
如果都是TN系统,可以用3P的,如果有IT系统的,得用4P的
回复
lichaofu73
2012年06月26日 18:13:14
30楼

常见的TN-S系统多些吧?即使在主配电室,N和PE还是 分别布置的,所起作用不一样。
回复
电气书生
2015年01月28日 23:02:27
31楼
可以参考王厚余先生的电气装置600问,上面有详细的解答。
TN-C系统是不允许用四极开关的;常用电源与发电机之间的切换开关要用四极的;两种不同接地系统的电源之间的切换开关要用四极的;通常配电室内变压器供电都是做的TN-C系统,这各情况下的进线和联络开关都不用四极开关 ...
我赞同这个,还有就是避免杂散电流
回复

相关推荐

APP内打开