请教各位个问题,一起探讨。本人有各项目,3层的混凝土厂房,每层9米。配电室在2层(9m高度)。18台MNS柜,下出线,电缆夹层怎么做?我现在的做法是抬高600mm,让电工把配电柜基础框架搭起来焊好,其余的空间可否做防静电架空地板?能否满足防火要求?如果不行是否只有做钢平台了?
请教各位个问题,一起探讨。
本人有各项目,3层的混凝土厂房,每层9米。配电室在2层(9m高度)。
18台MNS柜,下出线,电缆夹层怎么做?
我现在的做法是抬高600mm,让电工把配电柜基础框架搭起来焊好,其余的空间可否做防静电架空地板?能否满足防火要求?如果不行是否只有做钢平台了?
12楼
这个问题在工厂设计中很常见,建议如下:
1 层高9m,这么好的条件,当然要做电缆夹层,电缆夹层提条件给土建专业去做就好。
2 18台MNS柜,出线电缆很多,不做夹层,采用抬高的办法,施工安装检修将是大问题。
3 不建议设在二层,原因是应该有变压器,如果是油变,设在二层,是个非常麻烦的问题,如果是干变,有吊装和检修的问题,这么多柜,在二层,安全出口和疏散设置有难度。
回复
13楼
回复
14楼
大家真不知道电缆夹层做法么,求赐教啊。:(:D
回复
15楼
benlanlong 发表于 2012-3-2 21:05 我这有个项目,做法是土建抬高后砌墙抬高1米,你把邮箱说一下,我把图纸发给你1084569484@qq.com,土建抬高后砌墙抬高1米变电所做法发一份,跪求。。。
回复
16楼
路过学习了。。。。。。。。。。。。
回复
17楼
benlanlong 发表于 2012-3-2 21:05 我这有个项目,做法是土建抬高后砌墙抬高1米,你把邮箱说一下,我把图纸发给你求发一份,dl20121212@qq.com
回复
18楼
1.为啥放在了二层
2.如果土建阶段做降板处理比较好,土建做法地垄墙;
3.架空地板要考虑搬运荷载,钢结构构架直接撑低压柜,没有变压器最好,有变压器比较麻烦。
回复
19楼
层高9米,常规都会做电缆夹层,荷载土建都会去核算。你自己去做支架,没有变压器还好说,有变压器基本都超载。防火也不符合规范。当然,这么做最省钱,实用性上也没有问题。如果层高不够,我也这么做过,电缆做的是上进上出,下面加槽钢基座抬高了300,刚好可以做防静电地板。地板下可以走一些小桥架。