消防水池和水泵房的疑惑?
zhanghui9828
2004年02月18日 11:44:04
只看楼主

1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?3。管材都采用镀锌钢管可以吗?

1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?
2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?
3。管材都采用镀锌钢管可以吗?
免费打赏
xuliuda
2004年02月19日 22:16:37
12楼
我觉得大家不要这样说楼主 别人就是不知道 才在这里向同行请教 是不?
也希望大家 知道的 不妨指教指教
回复
wyw1860
2004年02月20日 08:39:25
13楼
讲的很好,应该置顶
回复
lymarry
2004年02月20日 10:35:44
14楼
培养好论坛的气氛,学的再好的人,也会有不懂的地方!我认为问题无大小!有问有答就行,何需冷言冷语!
回复
yjh0001758
2004年02月20日 10:56:46
15楼
任何人都有可能被小石头子拌倒,赞同xuliuda和limarry的见解。
回复
zzg1880
2004年02月20日 11:13:25
16楼
在西水口吸水端,不仅要用偏心变径,还要有0。005的坡度,这点很重要。
回复
wzb1
2004年09月03日 11:51:31
17楼
1。吸水管上要用偏心异径管-防止水泵产生气蚀,出水管用同心异径管吗?-不用
2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?-不用
3。管材都采用镀锌钢管可以吗? -详见03版技术措施P206页



回复
2004tangjiexiang
2004年09月03日 13:05:18
18楼
那立式泵的吸水管一样吗?消防立式泵的进水管一般比水池水面低,那其压力为正压了,这样还需
用偏心吗?
回复
bj2574
2004年09月03日 15:48:29
19楼
8809055:
问题1:偏心异径是为了防止气蚀,偏心异径的安装要做成管顶平,这样空气就不会聚集,因为吸
水管端有负压,如果同心异径,大管径端管顶易积气而不能排出。出水管是正压状态,用同心即
可。
防止气蚀与防止积气是完全不同的二个概念。不可以混淆。
上题中把“防止气蚀”改为“防止积气”就对了。
回复
clxtwolf
2004年09月04日 18:23:42
20楼
是啊,流速过大的时候也会出现气蚀
回复
lizhi_625
2005年09月12日 21:29:43
21楼
消防管大部分都采用热度锌钢管,dn150以上采用热度锌无缝钢管,卡箍或法兰连接,也有焊接的,但必须保证要二次度锌,才能达到正常的使用年限