1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?3。管材都采用镀锌钢管可以吗?
1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?
2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?
3。管材都采用镀锌钢管可以吗?
22楼
19楼的问题我也想知道答案。
回复
23楼
长知识
回复
24楼
二次镀锌?我想没几家施工单位这么做的!还有法兰接头,也是他们焊接上去的!哈哈,现实就是如此!
回复
25楼
顶!本来就是这样的,不管什么问题,都需要得到大家诚恳的回答!好多人还是好样的,我要向你们学习!!虽然我刚毕业,好多东西都不怎么懂!!
回复
26楼
消防管DN小于等于100用镀锌钢管,螺纹连接;DN大于100用无缝钢管,沟槽式连接,也有用法兰焊接的。
回复
27楼
答案很满意!
回复
28楼
问题1:偏心异径是为了防止气蚀,偏心异径的安装要做成管顶平,这样空气就不会聚集,因为吸水管端有负压,如果同心异径,大管径端管顶易积气而不能排出。出水管是正压状态,用同心即可。
问题2:当然不用。
问题3:消防管大管径的一般不用镀锌钢管。可用焊接钢管或无缝钢管镀锌,二次安装。
回复
29楼
其实我不想灌水,但是我急着下点东西啊,以前的积分用完了,希望斑竹不要怪小弟,在此先道歉了!
以后一定多来顶起!
回复
30楼
回答的好,问题三镀锌钢管大于100的主要较难套丝。普遍使用无缝钢管法兰连接或沟槽连接。