1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?3。管材都采用镀锌钢管可以吗?
1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?
2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?
3。管材都采用镀锌钢管可以吗?
32楼
其实我不想灌水,但是我急着下点东西啊,以前的积分用完了,希望斑竹不要怪小弟,在此先道歉了!
以后一定多来顶起!
回复
33楼
1。长知识了,我也对泵房不是太清楚。
对于管材,消火栓系统一般工地上面好像用普通焊接钢管和无缝钢管的多吧,消火栓管道他们多用焊接,方便;自喷的管道热镀锌嘛,小于dn100的丝接,大于等于的法兰连接
回复
38楼
4楼的回答的很好!
回复
39楼
偏心异径是为了防止蜗气,偏心异径的安装要做成管顶平,这样空气就不会聚集,因为吸水管端有负压,出水管是正压状态,用同心或偏心都行。
消防管大于100的管径的一般用焊接钢管或无缝钢管镀锌,再加防腐处理。
回复
40楼
1.偏心异径和气蚀没有关系。气蚀是吸水管阻力损失过大,使水进入水泵叶轮时气化,在叶轮出口再液化而对叶轮的水击。异径管的设置是由于水泵吸水管有流速的限制,由此吸水管要大于水泵进口,如不用偏心异径,吸水管高出水泵进口的部分积存的空气会影响吸水管的过水断面面积。
2.出水管没有积存空气的问题,仅考虑流速限制就行了。
回复
41楼
楼上回答非常好,感觉学到东西了
回复