挑出2.5米的雨蓬,怎么做才不倒啊?
sheisout
sheisout Lv.2
2006年09月25日 11:05:34
来自于砖混结构
只看楼主

一个砖混的三层小养老院,层高3.0米,门高2.4米。根据规定,出入口应该要设雨蓬,这样我的雨蓬必须挑出2.5米,至少也要2.0米。而二层又是露台了。我的雨蓬立不住,倒了。 各路高手帮个忙吧!

一个砖混的三层小养老院,层高3.0米,门高2.4米。根据规定,出入口应该要设雨蓬,这样我的雨蓬必须挑出2.5米,至少也要2.0米。而二层又是露台了。我的雨蓬立不住,倒了。
各路高手帮个忙吧!
免费打赏
cao_jun_qi_1981
2006年09月25日 14:58:16
2楼
采用350*200挑梁挑出,挑梁于240*240构造柱连接,
回复
sheisout
2006年09月26日 23:16:13
3楼
我想把它做为露台的外伸部分.你觉得妥当吗?
回复
dingliang-99
2006年09月27日 11:35:39
4楼
做大点,240x400最好,还要考虑抗倾覆,上面要是还有墙的话就麻烦了.小心点哦
回复
sllwwasky
2006年09月27日 15:22:44
5楼

要是这样的话。这个雨棚就算是挑板了,建议用挑梁截面选大一点,2500的,选450-500×240的挑梁,然后还有抗倾覆问题。你现在这个相当于挑梁上只有板来压,所以挑梁应该伸进板5000,才满足抗倾覆。应该是这样吧
回复
wyigao0097
2006年10月05日 16:01:09
6楼
理论上来说,肯定可以做,但是必须验算承载力,整体稳定性,变形验算等,最后就是构造满足规范要求!建议,计算机计算以后应该手算复核,这样你就很放心了!!
回复
yuandkang
2006年10月06日 11:11:36
7楼
2.5米的雨棚上面还要加个阳台的话,我估计是抗倾覆很难通过的。而且外挑2.5米,里面部分要5米,这个搞不好还要影响建筑。还是做其它形式的吧
回复
sheisout
2006年10月12日 13:28:33
8楼
这个地方
我还是做成上人的,和原来的露台连成整体.,标高3米。
由2.5米改成了2.0米,挑梁240X300/400,因为建筑关系,两根挑梁中,一根埋入长度为3.3米,另一根继续延伸3.8米,同时作为二楼走廊的承力构件
哦。我的走廊都是用挑梁挑出去的。

回复
sheisout
2006年10月12日 13:33:18
9楼
呵呵,忘了说声谢谢了.
谢谢各位的提点:) 虽然话不多但是很受用.
谢谢!
回复
zhuqingxiu
2009年05月14日 14:20:16
10楼
考虑做托梁或者在跳出部分下做GZ,不过现在托梁基本不怎么用了,可以把梁在两跨墙体上满跨布置,不过有点浪费,呵呵,最好进过验算,看看抗倾覆验算下,如不够可以增大雨棚梁截面尺寸、提高砼强度、太高层高、钢筋强度,前三种可适当考虑,不过以计算和实际情况来决定,祝君顺利顺意:lol
回复
za134
2009年07月30日 01:35:11
11楼
惭愧哦,没设计过这类的啊,不是很清楚怎么计算
回复