请教风机盘管进出管的安装坡度为多少,进水管向哪边倾,回水管向哪倾,制热和制冷在安装上有何不同要求。谢谢!
请教风机盘管进出管的安装坡度为多少,进水管向哪边倾,回水管向哪倾,制热和制冷在安装上有何不同要求。谢谢!
2楼
没特殊说明,冷凝水管坡度一般取1%就可以了,坡向地漏便可.进出水管都是越走越高,因为一般末端都设放空阀,所以末端比始端高3~4CM就可以了,这样的做的目的是为了便于放空.风机盘管没有制冷与制热的说法,只有供冷与供热的说法~~他们工作原理都是一样的,进出管都不变(通常以供冷方式安装好便可),供热时水的流向相反!
回复
3楼
收到
回复
4楼
供热时水的流向相反,我看不见得吧,供冷和供热的水流方向应该是一致的。风机盘管都是下进上出的。
回复
5楼
以下是引用hlb10201020在2006-09-25 12:04:48.0发表的内容:
没特殊说明,冷凝水管坡度一般取1%就可以了,坡向地漏便可.进出水管都是越走越高,因为一般末端都设放空阀,所以末端比始端高3~4CM就可以了,这样的做的目的是为了便于放空.风机盘管没有制冷与制热的说法,只有供冷与供热的说法~~他们工作原理都是一样的,进出管都不变(通常以供冷方式安装好便可),供热时水的流向相反![/quote
没这么一说吧 管道都是固定好的 怎么变向,况且盘管前加过滤器,反向流,那过滤器干什么。
回复
6楼
水系统不是氟系统,管道内不会反流
回复
7楼
低进高出要好点,便于管道排气
回复
8楼
以上两为仁兄说的不错,水机制冷,制热,盘管里的水流向不会相反,只会从下管进,上管出的,
回复
9楼
从下管进,上管出的,
回复