排水横管在厨房上方时应采取什么样的防护措施?
sylee
sylee Lv.5
2006年09月25日 11:26:28
只看楼主

我手头有个综合楼的项目,一层是厨房,上面二层是卫生间,这样的话排水横管必须布置在厨房上方了。根据建规4.3.6条规定,应该采取防护措施。请问该采取什么样的防护措施呢?没遇到过这种情况,还请各位赐教,谢谢!

我手头有个综合楼的项目,一层是厨房,上面二层是卫生间,这样的话排水横管必须布置在厨房上方了。根据建规4.3.6条规定,应该采取防护措施。
请问该采取什么样的防护措施呢?没遇到过这种情况,还请各位赐教,谢谢!
免费打赏
applan
2006年09月25日 12:14:11
2楼

降板!
回复
homing
2006年09月26日 17:08:27
3楼
与建筑结构的协调,把上部卫生间做成同层排水就解决问题咯!
回复
sylee
2006年09月27日 12:05:29
4楼
在下经验有限,呵呵,谢谢楼上二位的解答。
回复
ziqinchuangfa
2006年09月27日 14:00:49
5楼
将排水横支管隐蔽设计或土建更改房间使用功能
回复
saerka_rock
2006年09月27日 14:38:39
6楼
好像还有种做法是在排水管下面做管盘
回复
sylee
2006年09月27日 16:37:17
7楼
我昨天和土建提出这个问题,可能是他们觉得做降板麻烦,将一楼的厨房挪了位置。
回复
canline
2006年09月27日 17:49:33
8楼
做夹层啊,当然也就是沉板
回复
qjy1968
2006年10月10日 21:49:09
9楼
做同层排水吧,会保护好的
回复
wch123456789
2006年10月26日 15:12:12
10楼
民用建筑工程设计技术措施给水排水书上有:可在排水下方设托板
回复
icebergchao
2006年10月26日 17:07:25
11楼
最方便当然是把厨房移开咯,想都表想。。。。。晕
回复