62页,第58~59题和第60题,都是圆形截面的高层建筑,烟囱高24m,框架-剪力墙高100m,里面的Us取值怎么不一样,烟囱找的是荷载规范取的0.5,而框架-剪力墙取的是高层规范0.8,还有题目当中50年基本风压为0.55,100年的风压为0.65,超过60m的高层我取的100年的基本风压不对么,为什么答案还要再乘以1.1,应该不用再乘了,那位能回答一下啊,不胜感激
62页,第58~59题和第60题,都是圆形截面的高层建筑,烟囱高24m,框架-剪力墙高100m,里面的Us取值怎么不一样,烟囱找的是荷载规范取的0.5,而框架-剪力墙取的是高层规范0.8,还有题目当中50年基本风压为0.55,100年的风压为0.65,超过60m的高层我取的100年的基本风压不对么,为什么答案还要再乘以1.1,应该不用再乘了,那位能回答一下啊,不胜感激
22楼
楼上总结的很好,对规范很熟悉!
回复
23楼
《高规》4.2.2条(强制性条文)
对风荷载比较敏感的高层建筑,其承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。相对02规程作如下修订:
(1)取消了对“特别重要”的高层建筑的风荷载增大要求,主要原因是重要的建筑结构,其重要性已通过结构的重要性系数 体现。
(2)对于正常使用极限状态设计(如位移计算),其要求可比承载力设计适当降低,一般可采用基本风压值确定。
(3)对风荷载比较敏感的高层建筑结构,风荷载计算时不再强调按100年重现期的风压值采用,而是直接按基本风压值增大10%采用。
(4)对风荷载是否敏感,主要与高层建筑的体型、结构体系和自振特性有关,目前尚无实用的划分标准。一般情况,对房屋高度大于60m的高层建筑,承载力设计时风荷载计算可按基本风压的1.1倍采用;对于房屋高度不超过60m的高层建筑,风荷载取值是否提高,由设计人员确定。
(5)本条规定适用于使用年限为50年和100年的高层建筑结构。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
回复
24楼
是的,只要是超过60m,就是直接50年乘以1.1倍
回复
25楼
指南讨论群146364534,欢迎结构友人加入热烈讨论,活跃气氛,谢谢
回复
26楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
27楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
28楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
29楼
不知道这本书是不是按照最新的编写的???????
回复
30楼
高规》4.2.2条(强制性条文)
答案里面说根据高规5.6.1条,可是本题是弯矩标准值哎
回复