室内消火栓箱内的启泵按钮,是连接DC24V的报警模块去,然后启泵;还是直接接到220V启泵的控制柜去了?
室内消火栓箱内的启泵按钮,是连接DC24V的报警模块去,然后启泵;还是直接接到220V启泵的控制柜去了?
2楼
两种!但是应用不同
1.信号线通过主机控制泵,叫总线联动启泵
2.所有消火栓按钮通过k1.k2并联直接到泵的控制柜,叫直接启动(不通过主机)
回复
3楼
这应该是电气的问题吧。。。。
回复
4楼
回复
5楼
1.消火栓按钮,应该有一组直接启泵的线路接入水泵控制箱的无源触点(所有消火栓按钮都应并联)
2.应接接一组信号行并入信号总线中
回复
6楼
消火栓启泵按钮必须是直接启动的,也就是说不能通过总线启动,这是强条,启动线是直接连到消火栓泵的控制箱上的,消火栓的返回信号也是从消火栓泵控制箱直接接出至消防控制器,说的够明白了吧
回复
7楼
连接DC24V的报警模块去,后面的那个没有用
回复
8楼
应该按这位兄弟说的施工,消火栓按钮应该直接启动消火栓泵。
回复
9楼
回复
10楼
这个不是我们给排水人操心的事。属于电专业的了。
回复
11楼
回复