问两个有关发电厂的供配电问题?
blade_longqc
2012年03月02日 09:35:33
只看楼主

问2个问题:1.我们设计的一个燃气轮机的50MW的发电厂,采用TN-C系统,我看了主设的0.4kV配电系统图(厂用电),到电机的全是3芯电缆,电机保护接地是在现场直接将外壳通过扁钢与厂区接地干线连接,这种做法是否可行?(主设说是DL/T 5153-2002 中4.2.2要求低压用三相三线制)2.为什么主厂房的防雷引下线只和基础接地网连接,不能和厂房(地坪层以上)的接地线连接(厂房的接地线是和基础接地网连接了),而是设置一定间隔?

问2个问题:

1.我们设计的一个燃气轮机的50MW的发电厂,采用TN-C系统,我看了主设的0.4kV配电系统图(厂用电),到电机的全是3芯电缆,电机保护接地是在现场直接将外壳通过扁钢与厂区接地干线连接,这种做法是否可行?(主设说是DL/T 5153-2002 中4.2.2要求低压用三相三线制)

2.为什么主厂房的防雷引下线只和基础接地网连接,不能和厂房(地坪层以上)的接地线连接(厂房的接地线是和基础接地网连接了),而是设置一定间隔?

谢谢大家帮忙解答!!

免费打赏
zhouxiaosong
2012年03月03日 21:34:34
12楼
大家不要争了!没有意义。
工业、电力系统等的配电设计与建筑电气的设计,有很大区别!目前,发电厂、工业装置的电机除引进装置外,大部分均采用三芯电缆,其外壳保护接地采用扁钢接地线与接地系统相连。
另外,电力架空线路的防雷规范与建筑防雷规范差别很大。保护范围好像至今仍采用保护角法。