我们车间的层电箱是一个200A的总空开,380V,从层电箱再分出两个125A的配电箱AP1和AP2。分别有以下负载:AP1已经用去34KW,AP2已经用去60KW。现在还有新购买的设备4台,大功率空调(带加热)4台及其它照明等用电。一、新购设备功率明细:1、(45kw×2),不常用,错峰使用,下班后或上班前使用一小时。 2、27KW,不常用,错峰使用。 3、8KW ,常用以上均为3相4线。(详见配电系统图)
二、四台空调功率每台23KW,变频。用于维持房间温度在37度左右,常用。(详见配电系统图)
问题:200A的空开能够负载多大的功率?
新购的设备及空调应该接电才合理?
2楼
1、首先你车间设备是什么性质的为主?
2、如果按泵、压缩机或电动发电机组为主的设备计算,AP1还可用35KW的容量,最好是27KW的电源;AP2还可用20KW左右的容量。两个配电箱电源进线均要加到YJV4*70+PE35的电缆
3、你发的配电箱系统图设备功率、开关和进线好像都不对啊
回复
3楼
好的,谢谢!
原来设备主要是电机和压缩机。
新购设备:1、电蒸汽发生器(石英加热管)45KW,2台;
2、干燥箱(电加热管)27KW,1台;
3、电机8KW,1台;
4、空调(带加热管和加湿器)23KW,4台
今天向老板讲了,好像怎么接都不够用,只能够等上面批准增容了。
回复
4楼
系统图中有90平方MM的电缆吗?接地线,应配相线截面一半,50平方MM的,配25mm合适吗?
[
本帖最后由 ccj8989 于 2012-3-7 08:40 编辑 ]
回复
5楼
90平方电缆可是很少有哦
回复
6楼
我觉得 还是线上有一定余量好 方便以后增容
回复
7楼
回复
8楼
这系统图画的.......
回复
9楼
系统图搞错了吧?好好检查一下市场现在没有90的线,AP2的3X6mm2的导线能带45kw?
回复
10楼
45KW的设备,配25mm的线,100A的开关,有点野!!!!!!
回复