各位同行大家好!我在做一个地下车库项目,项目中消防自动报警及联动控制系统共有1800个点位(温杆、烟感、风机、手报等全部一起)。设计中系统图上共分三个回路设置三个消防接线箱,也就是说一个回路有将近600个点位。请教各位同行,如果用海湾或者北大青鸟的产品,能满足这个功能吗?谢谢大家

各位同行大家好!
我在做一个地下车库项目,项目中消防自动报警及联动控制系统共有1800个点位(温杆、烟感、风机、手报等全部一起)。
设计中系统图上共分三个回路设置三个消防接线箱,也就是说一个回路有将近600个点位。
请教各位同行,如果用海湾或者北大青鸟的产品,能满足这个功能吗?
谢谢大家

1111.jpg

免费打赏
jh7759
2012年03月16日 20:12:56
13楼
目前还未看到哪家的产品一个回路能带600个点,200左右合适
回复
jsjs7250
2012年05月04日 11:00:27
14楼
每个回路600个点的 没有接触过 回路不能按接线端子箱分的 这是两个概念
回复
leader6688
2012年06月19日 11:11:34
15楼
目前常见,一个回路一般容量256个点, 最少预留10% 增加点位。
回复
mahongri
2012年06月25日 09:49:58
16楼
回复
nb665054
2012年07月28日 14:59:29
17楼
北大青鸟每一个回路最多200个点
回复
ghjgp
2012年07月29日 17:07:12
18楼
回复
headvoice
2012年07月29日 21:11:14
19楼
海湾是242点,利达是256点,北大青鸟就不知道了,都要预留20%
回复
liushibo422
2012年08月21日 10:56:18
20楼
一个接线箱内可以包括几个接线回路,按照前面说的:每个回路带256个,留有20%的余量,你就按照200左右考虑!
回复
ghjgp
2012年08月24日 16:31:15
21楼
回复
yanpeng61
2012年11月21日 13:44:15
22楼
火灾报警控制器一个回路有的品牌是242点,有252点,也有127点的。600多个点的我还没有见过。
火灾报警控制器也叫消防报警主机,它是火灾自动报警系统的心脏,可向探测器供电,具有下述功能:
  1、用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。
  2、消防报警主机能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。
  3、自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。
回复