各位同行大家好!我在做一个地下车库项目,项目中消防自动报警及联动控制系统共有1800个点位(温杆、烟感、风机、手报等全部一起)。设计中系统图上共分三个回路设置三个消防接线箱,也就是说一个回路有将近600个点位。请教各位同行,如果用海湾或者北大青鸟的产品,能满足这个功能吗?谢谢大家

各位同行大家好!
我在做一个地下车库项目,项目中消防自动报警及联动控制系统共有1800个点位(温杆、烟感、风机、手报等全部一起)。
设计中系统图上共分三个回路设置三个消防接线箱,也就是说一个回路有将近600个点位。
请教各位同行,如果用海湾或者北大青鸟的产品,能满足这个功能吗?
谢谢大家

1111.jpg

免费打赏
jsjs7250
2012年11月30日 10:15:19
23楼
海湾256点,小鸟200点,还要有20%余量
回复
zjjsxtb2012
2012年11月30日 10:32:22
24楼
受教了,我是来学习的。O(∩_∩)O~
回复
xzf113921987
2013年11月20日 14:13:34
25楼
只能说设计院这么画太不负责任了,如果甲方审图严格,必须让设计院整改,但是前提是甲方最好告知设计院选用什么品牌的产品以确定最终回路数
回复
西安浪子
2013年11月20日 16:59:34
26楼
海湾和利达的一个报警回路容量是256个点位,实际设计中要留有20%左右余量。
回复
yanfeng109
2013年11月28日 12:09:11
27楼
一个回路最多带198个点,剩下的式设计余量,另外,接线端子箱和回路不一定是一一对应的
回复
巾凡
2013年12月21日 15:18:42
28楼
目前还未看到哪家的产品一个回路能带600个点,200左右合适
回复
dounooer
2014年12月26日 11:15:14
29楼
最近也在纠结回路的问题
回复
dingwk003
2015年01月03日 13:53:12
30楼
学习中~~~~
回复
yinhuixiayan2004
2015年01月08日 22:26:35
31楼
一回路不超过200个,设计院不懂,你们作为专业单位应该深化图纸
回复
sunny521000
2016年05月25日 15:28:41
32楼
现在的消防弱电设计院都理解的不深,图纸都是套来套去,他们都不明白相关逻辑关系和接线方式