设计为TN-C-S供电系统。建筑暗装的配电箱一根锈迹斑斑的扁铁上焊着一支钢筋,也许有连着建筑主体钢筋吧,作为重复接了。从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-3-2 20:07 编辑 ]

设计为TN-C-S供电系统。建筑暗装的配电箱一根锈迹斑斑的扁铁上焊着一支钢筋,也许有连着建筑主体钢筋吧,作为重复接了。从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-3-2 20:07 编辑 ]

2012-03-02_10-21-46_141.jpg


2012-03-02_10-29-04_140.jpg


2012-03-02_10-29-32_914.jpg


2012-03-02_10-31-15_366.jpg


2012-03-02_10-40-32_586.jpg

免费打赏
muyuyao
2012年03月06日 01:48:44
22楼
直接用引来的tn-s就好,现场的重复接地要不要无所谓,

---------不赞成!!!

即便进来的就是TN--S系统,在总柜处进来的PE线也必须做重复接地!!!
回复
waj
2012年03月06日 08:28:43
23楼

正解。
回复
dhrhg001
2012年03月06日 09:23:20
24楼
N从变压器那里接地了,你在从箱子这里接地,距离远了,两头电位不一样了吧
回复
mente521
2012年03月06日 10:59:04
25楼
你说的是变压器中性点接地,一旦形成三相五线即TN-S接地后N线就不能再接地啦,如果接地的话会有漏电电流导致开关跳闸!
回复
ghb2008
2012年03月06日 14:36:43
26楼
五芯电缆过来,pe线接到图中焊接的地方,作重复接地。n线再接到N排上,n线不要再接地了!三相就不用说了了,就这么简单。不过从楼主发的图片来看好像没看到N排也。。。
回复
vlych
2012年03月06日 16:31:51
27楼

配电室与本楼的pe点位不一样呢
回复
一枕黄粱
2012年03月06日 18:45:04
28楼
从设计上来讲,如何确定是使用TN-S系统还是TN-C-S系统呢?都有什么利敝?
回复
一枕黄粱
2012年03月06日 18:46:56
29楼
也许有人会说,TN-C-S系统使用一直良好,为什么要用TN-S系统?

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-3-6 18:49 编辑 ]
回复
wyzh9
2012年03月07日 09:50:52
30楼
现在的设计院都是这样设计的。我的做法,是把PE线接在接地扁钢上,作为该配电室的等电位接地系统,所有宿舍楼的住户PE线都要汇接到该配电柜的PE母排上;N接一段母排,通过4极开关供出。
回复
liwenjin0570
2012年03月07日 10:18:42
31楼
是的,建筑与电气没有一块设计
回复