某宿舍楼TN-C-S供电系统的配电
一枕黄粱
2012年03月02日 20:00:45
只看楼主

设计为TN-C-S供电系统。建筑暗装的配电箱一根锈迹斑斑的扁铁上焊着一支钢筋,也许有连着建筑主体钢筋吧,作为重复接了。从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-3-2 20:07 编辑 ]

设计为TN-C-S供电系统。建筑暗装的配电箱一根锈迹斑斑的扁铁上焊着一支钢筋,也许有连着建筑主体钢筋吧,作为重复接了。从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-3-2 20:07 编辑 ]

2012-03-02_10-21-46_141.jpg


2012-03-02_10-29-04_140.jpg


2012-03-02_10-29-32_914.jpg


2012-03-02_10-31-15_366.jpg


2012-03-02_10-40-32_586.jpg

免费打赏
muyuyao
2012年03月09日 14:41:57
42楼
3相4线N要重复接地后,是不是变成了TN-C-S供电系统?

--------这句话不准确!!!

三相四线制包括TN-C系统和TN-S系统!!!

TN-C系统是四线的:A\B\C\PEN!!!注意:是PEN!!!不是N!!!

TN-S系统是五线的:A\B\C\N\PE!!!注意:是一个PE、一个N!!!


TN-C系统要在某处总柜转化为TN-S系统的话,PEN线必须先重复接地,然后分出PE排和N排!!!整体看即TN-C-S供电系统!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-9 14:43 编辑 ]
回复
一枕黄粱
2012年03月17日 06:19:19
43楼
“怕烧坏变压器”此话怎讲?
回复
tbqyc
2012年03月22日 15:50:40
44楼
从低压配电房五芯电缆引过来”此时已是TN-S系统,怎么是TN-C-S。