水幕系统冷却防火卷帘时难道两边都要布吗,那个题要乘以2吗

水幕系统冷却防火卷帘时难道两边都要布吗,那个题要乘以2吗
免费打赏
ygzxy
2006年09月26日 14:21:56
2楼


我觉得不需要,不可能两边同时着火,喷头可以设两边,但水量只需按一边考虑.
回复
wangyantaococo
2006年09月26日 15:14:59
3楼
不需要,设计手册:单排布置
回复
留一手
2006年09月28日 00:41:45
4楼
18.一厂房在两工段之间设防火卷帘,为保证卷帘的完整性和隔热性,在其上部设水幕,水幕宽20m,高10m,计算其消防用水量
A. 10L/s; B. 20L/s; C. 22L/s; D.40L/s
解答:
水幕应该属于隔热保护冷却用
喷规5.0.10条,高度10m,喷水强度取1 L/m
Q=1*20=20L/s
经过认真考虑,个人意见是:
防火卷帘两边都应该设水幕,两边都需要冷却,但水量只计一侧。
理由是:水幕系统是由该处的自动报警探头启动的,两边的水幕独立工作;当某一侧发生火灾时首先由探头侦知,同侧水幕启动;如果两侧都起火,那么水幕还需要保护防火卷帘吗?
回复
zhucf
2006年09月29日 15:14:08
5楼
两边都得设,它起防护冷却作用
回复
xrrs1
2009年02月09日 10:37:40
6楼
图集上防火分隔最少两排喷头的,真晕。。。。。。。。。。。。
回复
changxuanfeng
2009年03月02日 21:56:53
7楼
请高手指点一下吧 !
回复
zyf888
2009年07月09日 15:53:21
8楼
防火分隔水幕如何分区,一个雨淋阀可以控制一个防火分区吗?我最近有个设计需要设计很多个水幕,不知道如何控制?请指导,谢谢!
回复
zyf888
2009年07月09日 15:54:15
9楼
防火分隔水幕如何分区,一个雨淋阀可以控制一个防火分区吗?我最近有个设计需要设计很多个水幕,不知道如何控制?请指导,谢谢!
回复