水幕系统冷却防火卷帘时难道两边都要布吗,那个题要乘以2吗
水幕系统冷却防火卷帘时难道两边都要布吗,那个题要乘以2吗
2楼
我觉得不需要,不可能两边同时着火,喷头可以设两边,但水量只需按一边考虑.
回复
3楼
不需要,设计手册:单排布置
回复
4楼
18.一厂房在两工段之间设防火卷帘,为保证卷帘的完整性和隔热性,在其上部设水幕,水幕宽20m,高10m,计算其消防用水量
A. 10L/s; B. 20L/s; C. 22L/s; D.40L/s
解答:
水幕应该属于隔热保护冷却用
喷规5.0.10条,高度10m,喷水强度取1 L/m
Q=1*20=20L/s
经过认真考虑,个人意见是:
防火卷帘两边都应该设水幕,两边都需要冷却,但水量只计一侧。
理由是:水幕系统是由该处的自动报警探头启动的,两边的水幕独立工作;当某一侧发生火灾时首先由探头侦知,同侧水幕启动;如果两侧都起火,那么水幕还需要保护防火卷帘吗?
回复
5楼
两边都得设,它起防护冷却作用
回复
6楼
图集上防火分隔最少两排喷头的,真晕。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
请高手指点一下吧 !
回复
8楼
防火分隔水幕如何分区,一个雨淋阀可以控制一个防火分区吗?我最近有个设计需要设计很多个水幕,不知道如何控制?请指导,谢谢!
回复
9楼
防火分隔水幕如何分区,一个雨淋阀可以控制一个防火分区吗?我最近有个设计需要设计很多个水幕,不知道如何控制?请指导,谢谢!
回复