框架-核心筒结构,二级剪力墙,四类场地,按构造措施提高一度设计。我用PKPM2010年3月份版本计算,出现一大片施工缝验算不够。改用PKPM2010年9月30日版本计算,没有一个施工缝验算不够。怀疑是不是,新版本中,施工缝验算没有提高一度,仍然按二级剪力墙考虑的。要不差别不会这么大吧?还请高人指点。下面附个墙肢的计算结果对比(左侧为新版结果,右侧为旧版结果)[ 本帖最后由 fiercehawk 于 2012-3-3 22:58 编辑
下面附个墙肢的计算结果对比(左侧为新版结果,右侧为旧版结果)
[
本帖最后由 fiercehawk 于 2012-3-3 22:58 编辑 ]
12楼
竖向分布筋Ast怎么算的,好像有问题
回复
13楼
不要过分的相信计算程序的结果,要学会自我分析。其实什么结果并不重要,重要的是要运用结构知识去消化存在的问题。不能只看结果,要学会应用自己已经学会的知识和技能。
回复
14楼
一般施工缝验算不足可以不用考虑,一般在施工过程中用插筋的方法解决,但实际工程中往往并没有单独处理
回复
15楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
16楼
飘过的路人甲
回复
17楼
施工缝验算不属于抗震构造措施,不必提高一度验算,抗震构造措施包括截面尺寸、最小配筋率、轴压比、锚固长度等等一些东西。
回复
18楼
不太明白,按照新版规范,3.9.7条,抗震等级为一级时,宜验算施工缝截面的受剪承载力,现在抗震等级为二级,不需要验算施工缝吧
回复
19楼
路过此贴,顺便看看~~~
回复