建筑概况:一梯两户,地下一层,地上32层纯民用建筑。 总专配电房干线至一级配电箱,再经强电井到二级配电箱,现在该栋强电井内8-17层发生火灾,从15::00左右发现火灾到15:40火灾熄灭,大约40分钟,火灾损失严重,强电桥架内的电缆烧得只剩铜丝,电缆的绝缘层全部烧完,7层以下及18层以上的电缆基本完好。 强电井内情况:1、至电梯机房的消防、普通电梯两台梯,电缆共四条,一用一备NH-3*25+2*16;
2、至天面的夜景灯光照明电缆ZR-5*16一条;
3、天面风机电缆:NH-5*6两条,一用一备;
4、公共应急照明电缆NH-5*16两条,一用一备;应急照明配电箱每六层设一个,分别为2,8,14,20等,支线电缆与干线电缆连接采用绝缘穿刺方式连接,发生火灾的楼层8和14层有应急照明配电箱。
5、供户内配电箱的主干电缆2条并接,YJV-4*240+1*120,在2、18楼接驳母线槽,火灾楼层有一条母线槽及两条电缆,电表箱每3层一个。
1、短路造成的可能性较大,但应该是那个回路?是不是有绝缘穿刺那路?
2、什么短路,是接地故障还是相间短路?
3、短路点应该在哪个楼层?会是8楼吗?若是,为什么烧得那么快,并且7层基本没事,阻燃、耐火的电缆质量 是否有问题?
4、若发生短路为什么不跳闸,开关有问题还是设计有问题,还是短路电流过小?
5、若短路电流过小不能跳闸,能引发火灾吗?
6、若是绝缘穿刺线夹接触不良,局部过热能不能引起火灾?
请大家帮忙分析火灾原因。
33楼
学习中,能说得详细些更好,个人感觉,建议首先检查其余楼层的电缆!
回复
34楼
现在看来桥架内也必须做防火封堵,否则后果严重。
---------的确如此!!!
施工工艺标准中对此有要求!!!
但具体施工和验收往往对此忽略了!!!
前事不忘,后事之师!!!
回复
35楼
估计是绝缘穿刺那路,其它的回路如果过负荷应该跳闸。
回复
36楼
从照片分析我认为是穿刺夹处接触不良,导致电流过大,温度升高过快,电缆质量有缺陷,引发火灾。
回复
37楼
不知道 坐等答案
回复
38楼
不知有用不,空调插座已经烧融了,但是保护的漏电开关都未跳闸,最后原因是进漏电开关的接线接触不良引起的
回复
39楼
怎么烧成这样了?什么原因吗?设计没什么问题吧?
回复
40楼
金属桥架内没有封堵有没有违反规范?
---------GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
3.3.9 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行:1 测量定位,安装桥架的支架,经检查确认,才能安装桥架;2 桥架安装检查合格,才能敷设电缆;3 电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;4 电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和
防火隔堵措施等检查确认,才能通电。
说明:3.3.9 先装支架是合理的工序,如反过来进行施工,不仅会导致电缆桥架损坏,而且要用大量的临时支撑,也是极不经济的。电缆敷设前要做预试绝缘检查,如合格则可进行敷设,否则最终试验不合格,拆下返工浪费太大。 无论高压低压建筑电气工程,施工的最后阶段,都应做交接试验,合格后才能交付通电,投入运行。这样可以鉴别工程的可靠性和在分、合闸过程中暂存冲击的耐受能力。所以电缆通电前也必须按本规范规定做交接试验。
电缆的防火隔堵措施在施工设计中有明确的位置和具体要求,措施未实施,电缆不能通电,以防万一发生电气火灾,导致整幢建筑物受损。
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-6 10:39 编辑 ]
回复
41楼
电缆的防火隔堵措施在施工设计中有明确的位置和具体要求,
---------遗憾的是:很少见到设计中有如此要求的!!!
如果设计中没有提,似乎也可以说“设计图纸有问题”!!!
希望本论坛中的广大设计者能重视此问题!!!
回复
42楼
看了楼主的介绍和照片真是触目惊心啊,这个帖子提醒我们搞电的人要谨慎啊,真是那句话:“搞电的要么不出事,出事就是大事”。对这个事故我个人提几个建议:1、电缆本身肯定有问题,不知道电缆是甲供还是乙供,进场时候是否做了耐火、阻燃实验,如果是正规的耐火电缆不会有明火,更不会烧到18楼去。 2、断路器有问题,开始时候可能是短路电流小,但是后来都少什么样啦,还不跳闸??? 3、消防封堵很容易忽略桥架内的封堵,另外我看楼主的桥架好像是梯形桥架,这种开放式桥架内电缆应刷防火涂料的,如果是封闭式的桥架也要刷防火涂料。 以上是个人的一点建议,不知道说的对不对,望高手指点!
回复