【分析】32层纯民用建筑,强电井内8-17层发生火灾
wms9932
wms9932 Lv.3
2012年03月04日 17:55:20
只看楼主

建筑概况:一梯两户,地下一层,地上32层纯民用建筑。 总专配电房干线至一级配电箱,再经强电井到二级配电箱,现在该栋强电井内8-17层发生火灾,从15::00左右发现火灾到15:40火灾熄灭,大约40分钟,火灾损失严重,强电桥架内的电缆烧得只剩铜丝,电缆的绝缘层全部烧完,7层以下及18层以上的电缆基本完好。 强电井内情况:1、至电梯机房的消防、普通电梯两台梯,电缆共四条,一用一备NH-3*25+2*16;

2、至天面的夜景灯光照明电缆ZR-5*16一条;
3、天面风机电缆:NH-5*6两条,一用一备;
4、公共应急照明电缆NH-5*16两条,一用一备;应急照明配电箱每六层设一个,分别为2,8,14,20等,支线电缆与干线电缆连接采用绝缘穿刺方式连接,发生火灾的楼层8和14层有应急照明配电箱。
5、供户内配电箱的主干电缆2条并接,YJV-4*240+1*120,在2、18楼接驳母线槽,火灾楼层有一条母线槽及两条电缆,电表箱每3层一个。
1、短路造成的可能性较大,但应该是那个回路?是不是有绝缘穿刺那路?
2、什么短路,是接地故障还是相间短路?
3、短路点应该在哪个楼层?会是8楼吗?若是,为什么烧得那么快,并且7层基本没事,阻燃、耐火的电缆质量 是否有问题?
4、若发生短路为什么不跳闸,开关有问题还是设计有问题,还是短路电流过小?
5、若短路电流过小不能跳闸,能引发火灾吗?
6、若是绝缘穿刺线夹接触不良,局部过热能不能引起火灾?
请大家帮忙分析火灾原因。
免费打赏
muyuyao
2012年03月06日 10:47:49
43楼
桥架电缆中为什么有接头???!!!

这也是违反验收规范要求的!!!
回复
lshwbz518
2012年03月06日 11:32:01
44楼
我另加杯子的话,一个杯子多少钱?
回复
pks210
2012年03月06日 11:57:52
45楼
电缆的防火隔堵措施在施工设计中有明确的位置和具体要求,

---------遗憾的是:很少见到设计中有如此要求的!!!

如果设计中没有提,似乎也可以说“设计图纸有问题”!!!

希望本论坛中的广大设计者能重视此问题!!!





火都烧了一截了,剩余的电缆线利用价值也不大?????
回复
dianqipanli
2012年03月06日 12:53:20
46楼
估计电缆质量也有问题。
以下是《建筑电气防火技术》中的摘录:
耐火配线是指...................,从受火的作用起,到火灾升温曲线达到840℃时,在30min内仍能继续有效供电的线路。
耐热配线是指..................,从受火的作用起,到火灾升温曲线达到380℃时,在15min内仍能提供供电的线路。

沈阳电缆电线有限公司提供的产品样本:
耐火电缆——...........,主要特点是在750℃燃烧条件下,仍能正常供电90分钟以上。

我这里有一份上海人民电缆厂的由上海消防局委托,国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告:
规格型号NHYJV3X50+2X50;抽样基数——600m;检验项目——耐火特性(B类);
检验结论:...............电缆经按GB/T12666.90《成束电线电缆燃烧试验方法》检验,成束燃烧性能B类合格。
检验结果汇总:.........,在90min的燃烧试验期间内,3A熔丝不熔断。
备注-喷灯名称;管型喷灯;燃料:液化石油气;试验电压;600/1000V。
回复
xhmdy434
2012年03月06日 13:07:51
47楼

是的,这也可能引起火灾!
回复
xhmdy434
2012年03月06日 13:39:37
48楼

1、我看再查查变电所中,进线电网中性点是否有效接地。当电网中性点不接地时发生单相接地故障时,不形成短路电流,保护电器不跳闸,线路可带故障运行一段时间,以便有时间查找故障线路。但缺点是发生单相接地故障时,会产生弧光重燃过电压。这种过电压会造成电气设备的绝缘损坏或开关绝缘子闪络,电缆绝缘击穿,所以要求系统的绝缘水平较高。当线路过长时,容易形成间歇性弧光接地或电弧稳定接地。为避免弧光接地危及电网及设备的安全运行,需要改成其他接地方式。
2、查本建筑物中用电设备(尤其8层上下)有无发生单相接地故障,及所有设备及金属管线是否与建筑物接地系统做好了等电位联结。
回复
xhmdy434
2012年03月06日 13:41:59
49楼

2012年03月06日 15:07:57
50楼
通过你给的信息,我们可以知道有下列问题:1、发生燃烧的起始点在七楼
2、由于没有防火墙造成7~18层的电缆烧毁。3、由于没有负荷,仅仅是在装修初期,那么可能存在的问题有,施工时电缆外皮及绝缘层被拉破,从而引起电气绝缘降低对地放电局部发热,最终引发了此次事故。
回复
x190925141
2012年03月06日 18:20:28
51楼
推测事故原因:
1、8层某处电缆绝缘破坏,导致短路,引起高温,以致起火;
2、某根电缆过流,导致发热,在接头处,引起发热,以致火灾;
3、防火封堵及阻燃等,上述几位已经阐述的很详细了,这里不再分析。
回复
cszhangyiping
2012年03月06日 20:18:17
52楼
起火点不一定在8楼,也可能在9楼。你没见过当场起火的电缆,那火势从短路点往电源侧直奔,几分钟就烧起来啦。如果当时因短路引起火灾,你去6楼,或者7楼看看,哪根电线融的最厉害,可查出哪条回路短路,还有当时的开关状态也能说明一些问题。跳闸的有哪些,没跳闸的有哪些。没跳闸的最有可能是短路线路。起火前,没有人闻到异味吗?
回复