【分析】32层纯民用建筑,强电井内8-17层发生火灾
wms9932
wms9932 Lv.3
2012年03月04日 17:55:20
只看楼主

建筑概况:一梯两户,地下一层,地上32层纯民用建筑。 总专配电房干线至一级配电箱,再经强电井到二级配电箱,现在该栋强电井内8-17层发生火灾,从15::00左右发现火灾到15:40火灾熄灭,大约40分钟,火灾损失严重,强电桥架内的电缆烧得只剩铜丝,电缆的绝缘层全部烧完,7层以下及18层以上的电缆基本完好。 强电井内情况:1、至电梯机房的消防、普通电梯两台梯,电缆共四条,一用一备NH-3*25+2*16;

2、至天面的夜景灯光照明电缆ZR-5*16一条;
3、天面风机电缆:NH-5*6两条,一用一备;
4、公共应急照明电缆NH-5*16两条,一用一备;应急照明配电箱每六层设一个,分别为2,8,14,20等,支线电缆与干线电缆连接采用绝缘穿刺方式连接,发生火灾的楼层8和14层有应急照明配电箱。
5、供户内配电箱的主干电缆2条并接,YJV-4*240+1*120,在2、18楼接驳母线槽,火灾楼层有一条母线槽及两条电缆,电表箱每3层一个。
1、短路造成的可能性较大,但应该是那个回路?是不是有绝缘穿刺那路?
2、什么短路,是接地故障还是相间短路?
3、短路点应该在哪个楼层?会是8楼吗?若是,为什么烧得那么快,并且7层基本没事,阻燃、耐火的电缆质量 是否有问题?
4、若发生短路为什么不跳闸,开关有问题还是设计有问题,还是短路电流过小?
5、若短路电流过小不能跳闸,能引发火灾吗?
6、若是绝缘穿刺线夹接触不良,局部过热能不能引起火灾?
请大家帮忙分析火灾原因。
免费打赏
muyuyao
2012年03月06日 21:10:40
53楼
没跳闸的最有可能是短路线路。

-------想知道为什么???!!!
回复
cszhangyiping
2012年03月06日 21:39:48
54楼
短路不跳闸的后果就是电线温度急剧上升,然后绝缘层开始融掉,然后就是起火。我们单位宿舍区进户线烧成一团,配电屏开关根本没动作。不是开关不行,是因为短路保护是没法保护线路末端的。线路末端的阻抗大了,致使短路容量达不到开关动作的值,只能看着它烧掉。所以做设计都有一句“要校核线路的短路数值”。不知道你们的设计图做过这样的短路计算没。
回复
abcd1003029363
2012年03月07日 09:24:56
55楼
1,"强电井内8-17层发生火灾"。说明各层留洞没封堵。教训呀?
2.建议楼主将未燃烧的电缆外皮剪掉一块,燃烧一下,看是否阻燃。
3.普通电源电缆和消防电缆是否防火分隔?
4.楼主说住宅是用母线槽,应该不是短路点。公共照明线路出问题的可能性大。
回复
z.j1230
2012年03月07日 22:49:08
56楼
绝缘穿刺绝对是个祸害!!!若施工工艺不当,或是劣质产品,很容易造成事故。这东西在国外还行,不太符合中国国情。曾经用过一段时间,也有施工单位打电话来问怎么施工...之前也有出事的案例,现在整个院里面已经禁止用这个了,东西是不错,不符合国情。
根据目前的描述,1.8~17F过火 2.插接母线在2,18接线 3.电表箱每三层一个 4.应急照明在8F有箱子,干线穿刺。
大胆推测:
1.两处以上同时出现事故的几率太低,基本不用考虑。问题出现在8F.
2.穿刺线夹接触不良造成局部打火,这种情况断路器是不动作的,就算是接地故障打火若不加漏电脱扣,这种住宅的应急照明末端的短路灵敏度也很难通过校验。电表箱貌似也在8F,也不排除其的可能。打开电表箱和应急照明箱看看里面是否有过火迹象,很容易排除。
3.阻燃电缆有问题,没有外部火源的情况下,阻燃电缆是不会从8F燃到17F
4.防火封堵有问题

[ 本帖最后由 z.j1230 于 2012-3-7 22:55 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年03月07日 22:55:47
57楼
-------高见!!!

事实胜于雄辩!!!
回复
靳丰涛
2012年03月09日 11:21:55
58楼
我以前做过一个工程也是这样的情景,不过我们是在系统调试阶段发生的,发生火灾我们当场就发现了,最后我们检测,是电表的问题,那个电表出来的回路。现在想想还是非常后怕的,当时BV4的线直接就烧起来了。可能是电表内部短路。
回复
renyy
2012年03月09日 14:34:11
59楼


《火灾自动报警系统设计规范》
7.3.2 下列场所或部位,宜选择 缆式线型定温探测器
7.3.2.1 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;
回复
muyuyao
2012年03月09日 15:30:09
60楼
《火灾自动报警系统设计规范》
7.3.2 下列场所或部位,宜选择缆式线型定温探测器:
7.3.2.1 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;

--------可惜,一直没有见过有缆式线型定温探测器的设计!!!
回复
zsl54
2012年03月09日 22:51:54
61楼
应该是电缆穿刺线夹接触的问题,我一直对穿刺线夹持怀疑,电流传输是靠截面的。火灾应该也发生在8层,桥架内没有封堵,有烟囱效应。
回复
dvd
2012年03月11日 09:46:05
62楼
烧得够狠啊,路过学习了!
回复