【分析】32层纯民用建筑,强电井内8-17层发生火灾
wms9932
wms9932 Lv.3
2012年03月04日 17:55:20
只看楼主

建筑概况:一梯两户,地下一层,地上32层纯民用建筑。 总专配电房干线至一级配电箱,再经强电井到二级配电箱,现在该栋强电井内8-17层发生火灾,从15::00左右发现火灾到15:40火灾熄灭,大约40分钟,火灾损失严重,强电桥架内的电缆烧得只剩铜丝,电缆的绝缘层全部烧完,7层以下及18层以上的电缆基本完好。 强电井内情况:1、至电梯机房的消防、普通电梯两台梯,电缆共四条,一用一备NH-3*25+2*16;

2、至天面的夜景灯光照明电缆ZR-5*16一条;
3、天面风机电缆:NH-5*6两条,一用一备;
4、公共应急照明电缆NH-5*16两条,一用一备;应急照明配电箱每六层设一个,分别为2,8,14,20等,支线电缆与干线电缆连接采用绝缘穿刺方式连接,发生火灾的楼层8和14层有应急照明配电箱。
5、供户内配电箱的主干电缆2条并接,YJV-4*240+1*120,在2、18楼接驳母线槽,火灾楼层有一条母线槽及两条电缆,电表箱每3层一个。
1、短路造成的可能性较大,但应该是那个回路?是不是有绝缘穿刺那路?
2、什么短路,是接地故障还是相间短路?
3、短路点应该在哪个楼层?会是8楼吗?若是,为什么烧得那么快,并且7层基本没事,阻燃、耐火的电缆质量 是否有问题?
4、若发生短路为什么不跳闸,开关有问题还是设计有问题,还是短路电流过小?
5、若短路电流过小不能跳闸,能引发火灾吗?
6、若是绝缘穿刺线夹接触不良,局部过热能不能引起火灾?
请大家帮忙分析火灾原因。
免费打赏
zsg2345
2012年03月11日 16:43:58
63楼
1.起火原因估计绝缘穿刺连接器
回复
zsg2345
2012年03月11日 16:50:32
64楼
2.电缆不阻燃3.电缆竖井未封堵4.开关已跳了
回复
youxiaogui
2012年03月12日 09:51:27
65楼
学习了,
回复
qiuganqiu
2012年03月12日 14:51:03
66楼
路过学习了、
回复
dk21323
2012年03月13日 10:53:28
67楼
进来学习 看来半天还是区管分析得比较有道理
回复
tychsh
2012年03月13日 12:05:47
68楼
一般设计8层为设备层,18层也是设备层,起码空调机给水。消防设备都在这俩层,烧电缆的原因较大可能是有中间接头没处理好或过流造成恶性循环。接头的压接不好过流就要发热,绝缘再处理不好就只能这样了,造成电弧燃烧上级断路器10分钟不会跳闸的,除非燃烧后短路必然会跳闸。
回复
cdn9732
2012年03月13日 15:08:08
69楼
学习了,另想问一句,施工中的各种工艺要求,电气的说明能概权吗?我看很多图纸的说明也就一张,能写那么全?
回复
tumu-newer
2012年03月13日 16:50:15
70楼
这个很难分析的吧,很多种原因都可能会导致的
回复
nevsaynev1983
2012年03月13日 21:27:52
71楼
我认为有以下几点:
1、电缆不允许有中间头,这应该是施工问题;
2、桥架内没有设置防火隔板,双回路应该分开单独敷设;
3、无论怎样断路器都应该跳;
4、猜测电井好像没有防火封堵,若有不应该烧的这么快,应该有防火堵板和防火包的;
5、照明电缆为什么不采用ZR-YJV-4*240+1*120的;
6、电缆在桥架内拐弯处,是否有直角弯,桥架内侧刺伤电缆皮,电缆发热后破皮与桥架接触,形成类似电焊机一样,电缆皮逐渐烧坏;
7、检查电缆是否是NH或ZR电缆;
8、屋面风机多大功率?怎么采用6平的电缆?
9、小区物业管理,是否存在死啦乱接现象;
10 、电井内烟感应该报警,不知道报警的第一个点是什么地方,必须查第一个点,这样才能进一步确定。
11、这火够大的,不知道是不是人为因素。
回复
lizhiyi338
2012年03月14日 11:48:18
72楼
1
强电井未封堵,强电井内未设置火灾报警探头缺失了保护措施。
2
电线过热,是不是用容刚好,照明线路出问题
回复