有关抄电表的电流互感器火线安装问题
lizuyun3376062
2012年03月05日 09:29:18
来自于变压器
只看楼主

各位同学,有一个有关抄电表的问题,问一下各位,哪个知道的,帮我回一下,谢谢了。电表箱如下图: 电流互感器放大图是这样的: 火线是穿2次过去,不是直线一次穿过去的

各位同学,有一个有关抄电表的问题,问一下各位,哪个知道的,帮我回一下,谢谢了。电表箱如下图:
电流互感器放大图是这样的: 火线是穿2次过去,不是直线一次穿过去的

1.jpg


2.jpg

免费打赏
hzw1402
2012年03月06日 14:46:44
12楼
过来学习学习
回复
智库
2012年03月06日 15:00:06
13楼
看你的开关外壳和CT的体积、导线怎么那么不成比例呢?开关大了吧?

实际的用电度数,是表上的数字除以2。

不能再说了。
回复
xqk0407
2012年03月06日 16:33:28
14楼
看一下互感器铭牌上标的变比,如100/5就是20倍 用电能表读书乘倍数就是用电量
回复
mqli2004
2012年03月06日 16:56:15
15楼
综合各楼同仁的意见:
1.根据导线穿过互感器的次数,查铭牌确定变比,即倍率。
2.用电能表读书乘倍数就是用电量。
回复
天使使者
2012年03月06日 17:43:44
16楼
互感器变比和每一块电表想乘,得数再3个数相加就是本月总电量
回复
xdetect
2012年03月06日 19:40:51
17楼

[如果你的电表和互感器的变比都是30/5A的,则只穿一匝即可;]
[而如果你的电表为60/5A,互感器为30/5A,那么你就须穿两匝才正确。]-----这条不知为何???请细说一下。
回复
zbf44121508
2012年03月06日 20:16:47
18楼
我只听过变比和对应的指针仪表有关系 和 电度表也有关系啊 不懂为啥没指示就加互感器
回复
ssddzz1
2012年03月07日 08:49:48
19楼
好东西 一定要顶
回复
cnkaqi030
2012年03月07日 08:59:59
20楼
实际的用电度数,是表上的数字除以2?
回复
xjdnbx
2012年03月07日 09:46:37
21楼
应该是电度表读数*CT倍率/2
回复

相关推荐