各位同学,有一个有关抄电表的问题,问一下各位,哪个知道的,帮我回一下,谢谢了。电表箱如下图: 电流互感器放大图是这样的: 火线是穿2次过去,不是直线一次穿过去的
各位同学,有一个有关抄电表的问题,问一下各位,哪个知道的,帮我回一下,谢谢了。电表箱如下图:
电流互感器放大图是这样的: 火线是穿2次过去,不是直线一次穿过去的
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/78/50/rBBhH11EofqAer8CAADCCQ9Ktls301.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
3块电表读数相加再乘以互感器2圈时变比
回复
23楼
电流互感器的型号要求决定的
回复
24楼
读数*倍率*1/2 这个对的,一般这么用是因为,选的互感器大了,这么做把一次侧的电流放大了1倍。所以实际的变比缩小了1/2才正确.还要看互感器的安匝铭牌。比如1安匝对应的是100A,2安匝对应应该是50A.也有2安匝对应100A的,这样的互感器不是很多。
回复
25楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
从各位这里又学了不少的东西
回复
26楼
这样穿过一般是互感器和电流表不配套 多穿一圈就合适了 朝表应该按表抄吧
回复
27楼
有些人不懂乱说!
就说现在的配法,假如互感器的铭牌是150/5,现在穿2圈就是150/2=75,75/5=25,这个就是25倍,你的电表如果走了100个字,那么100*25倍=2500度,三块表如此计算,结果相加,就是你的电量。
回复
28楼
回答正确,赞同。
回复
29楼
75/5=25?
回复
30楼
回复
31楼
回复