冷水回水管和冷凝管能转弯吗,特别是能有高度变化吗
jnsunzhq
jnsunzhq Lv.4
2012年03月05日 10:02:53
来自于中央空调
只看楼主

冷水回水管和冷凝管能转弯吗,特别是能有高度变化吗

冷水回水管和冷凝管能转弯吗,特别是能有高度变化吗
免费打赏
牛广人
2012年03月06日 17:35:58
2楼
琢磨半天没把你说的问题看明白。最好是附个图,才能把问题说清楚。
回复
zhaoliang1898
2012年03月09日 08:51:38
3楼
不明白什么意思呀,
回复
chachababy
2012年03月09日 09:48:38
4楼
尽量避免急转弯,阻力太大,尤其冷凝水本来就是靠重力排没有动力,急转弯了可能排不及时在房间里面溢出来
回复
snail_yin
2012年03月09日 10:11:54
5楼
冷水管是机械循环,没有问题,注意放气装置的设置就可以。
冷凝水管是重力排水,是不可以随便上下翻弯的,主要是容易积水,造成排水不畅。
回复
nj_kisen
2012年03月09日 14:49:31
6楼
冷凝水管设计时要避免转弯。回水管无所谓。一般院都有个潜规则,结构让着建筑,暖通让着结构,水电让暖通。遇到兄弟专业让你改走向标高可以拖一拖再说。
回复
zhangmeilu1003