小弟以前是做工业配电的,想学民用住宅配电 就找了个标准层的住宅做了下 。心里没底请各位帮我看看 哪里有不对的地方。 小弟不胜感激。别删底图哦!!
小弟以前是做工业配电的,想学民用住宅配电 就找了个标准层的住宅做了下 。心里没底
请各位帮我看看 哪里有不对的地方。 小弟不胜感激。
别删底图哦!!
12楼
感觉就是回路太多
回复
13楼
图面清晰 回路数适当减少点吧
回复
14楼
插座一般是10安培的,2.5平方的导线一般对应16A开关保护。
回复
15楼
楼道开关怎么没说明呀
回复
16楼
图面清晰 回路数适当减少点吧
回复
17楼
回路数多,各位都说到了,我感觉部分线径有点大哦,像厨房、卫生间、柜机用4平方,其它的2.5平方就可以。住户配电箱暗装一般是底边离地面1.6m
回复
18楼
谢谢 大家的关注
有个问题请教下 三室两厅一厨一卫 到底设置 多少个回路才适合?
那些插座 适合为一个回路。那些不宜为一个回路。
回复
19楼
一般设计按照 4kw 6kw 8kw来考虑
回复
20楼
我问的是三室两厅一厨一卫 到底设置 多少个回路才适合?
那些插座 适合为一个回路。那些不宜为一个回路。
回复
21楼
感觉就是回路太多
回复