小弟以前是做工业配电的,想学民用住宅配电 就找了个标准层的住宅做了下 。心里没底请各位帮我看看 哪里有不对的地方。 小弟不胜感激。别删底图哦!!
小弟以前是做工业配电的,想学民用住宅配电 就找了个标准层的住宅做了下 。心里没底
请各位帮我看看 哪里有不对的地方。 小弟不胜感激。
别删底图哦!!
22楼
是同级 不是上下级吧
回复
23楼
对,配电级数是同级,不需配合,但有人发明了个保护级数,非要求配合不可.
回复
24楼
配电箱距地面1.8米,这是规范,必须执行
回复
25楼
回复
26楼
1 照明
2室内插座
3厨房插座
4卫生间插座
5空调插座
5还可以分成2个回路 一个卧室 一个厅,看户型
回复
27楼
俺也说两点,探讨探讨
1.相同平面的单元,布置一个单元即可,其余参照施工。
2.插座平面线太细了,0.24,回路编号字太小了,210,打印出来你就要用放大镜来看了。
回复
28楼
住户内3*10的线 穿25的管子小了····
回复
29楼
回复
31楼
1、 3室2厅的户型,户箱应该是8KW,由此,更改AW进线及断路器规格;
2、 卫生间没有镜前灯,没有风筒插座;
3、 优化你的回路,该合并的合并,这么多回路,户箱该多大?
其他的没细看。
[
本帖最后由 x190925141 于 2012-3-8 15:53 编辑 ]