高手找茬:标准层的住宅配电设计
rk5707
rk5707 Lv.15
2012年03月05日 10:11:17
只看楼主

小弟以前是做工业配电的,想学民用住宅配电 就找了个标准层的住宅做了下 。心里没底请各位帮我看看 哪里有不对的地方。 小弟不胜感激。别删底图哦!!

小弟以前是做工业配电的,想学民用住宅配电 就找了个标准层的住宅做了下 。心里没底
请各位帮我看看 哪里有不对的地方。 小弟不胜感激。

别删底图哦!!
fa29032862cc9cbe4e0f.rar
383 KB
立即下载
免费打赏
ljphb
2012年03月08日 16:15:59
32楼
2.BV-3X10用SC25的可能有点小
地板说的这个不妥,可以用的,见《建筑电气常用数据》
3.AW箱中分线空开40A和AL箱进线空开40A整定值相同,应该上下级配合。
地板说的这个不妥,住宅内这个可以不要上下级配合,可都是40A,见《电气专业统一技术措施》,是可以同规格的。
回复
blade_longqc
2012年03月08日 16:58:01
33楼


那个常用数据。。。。唉,BV-3X10的你拿25的管穿一次就知道了。
回复
rk5707
2012年03月08日 17:28:37
34楼
十分的感谢 我们的设计不是要二次装修吗??像你说的卫生间镜前灯,风筒插座;我们的一次设计也要考虑吗????
回复
rk5707
2012年03月08日 17:33:14
35楼
现场情况才是真的依据,谢谢你的回复,其实我查过25的钢管可以,呵呵以后加大一级!
回复
hhhcaics
2012年03月08日 23:41:00
36楼
没有细看 第一感觉回路太多 完全没必要 普通插座回路一个就行 厨房插座与抽烟机共用回路 弱电图也有同样问题 入户线穿SC32的 AL2回路标注有错 普通插座是WC/FC 挂壁空调WC/CC 照明WC/CC 没FC的 三个箱都没标出计算电流 电表箱三个回路零线怎么是N1 N2 N3 都是从同一个零排接出的 为什么都用SC管? 需要备用回路? 不是高手 初略看了一下 大概这些
回复
dgbyls
2012年03月09日 09:13:05
37楼
空调插头16A,其余均10A
回复
rk5707
2012年03月09日 13:18:16
38楼
说你不是高手 我看没人相信!
你说的N1、N2、N3是回路编号,你说的什么零线 不懂!
回复
xiongshg
2012年03月09日 15:39:18
39楼
我是给排水专业的,说不对请见谅:室内穿管使用SC管是不是浪费啊。一般都穿PC管吧?
回复
stan22
2012年03月09日 16:14:32
40楼
路过学习一下。
回复
myspace16
2012年03月09日 16:56:44
41楼
迅速围观学习!
回复

相关推荐