小弟以前是做工业配电的,想学民用住宅配电 就找了个标准层的住宅做了下 。心里没底请各位帮我看看 哪里有不对的地方。 小弟不胜感激。别删底图哦!!
小弟以前是做工业配电的,想学民用住宅配电 就找了个标准层的住宅做了下 。心里没底
请各位帮我看看 哪里有不对的地方。 小弟不胜感激。
别删底图哦!!
42楼
因为这三条入户线的零线都是从总开的零排接来的 不像相线 有分L1 L2 L3相 故都用N表示 另外 入户线穿PC32 各支路穿PVC管就行 不用SC 照明及挂壁空调回路用1P的 另外总开如果带火灾漏电保护的用4P 没有的用3P 不是用1P 主电缆也要标出规格大小以及穿管 两个入户箱入户线也标出线规格及穿管 这样看起图方便点
[
本帖最后由 hhhcaics 于 2012-3-9 22:27 编辑 ]
回复
43楼
回路这也忒多了吧。。。
回复
44楼
为何全部采用1P+N的开关 有什么依据
回复
45楼
也是刚入行 学习学习!!
回复
46楼
图纸没看过,1、电表箱如果强电井有位置,当然最好,不管现在房产强电井,管道井就跟鸟洞一样。不过楼上第三点住户配电箱在剪力墙上,不管与结构商量不商量,同意不同意,坚决反对把配电箱做在剪力墙上(现在住宅买回去后,除照明外,其他管线基本都要重做,在剪力墙上不好做哦)其他配电箱也一样的,在剪力墙上只能明装。
回复
47楼
1、户内箱回路太多。建议分为照明,普通插座,厨房插座箱,卫生间热水器插座,空调插座(按数量设置),抽油烟机插座同厨房插座箱引出,冰箱插座接入普通插座回路。
2、AW箱系统图内应有计算功率,需要系数,计算电流等数据;进线开关用4P,剩余电流保护器300mA;出线开关应用2P;户内箱照明回路出线开关用1P即可,插座回路出线用2P,30mA,普通插座导线4平方,厨房插座箱,热水器插座,空调导线6平方
3、所有的导管用塑料管,用SC管现场施工难度极大,可以说是无法施工的。
4、平面图中,每个插座进线最好是两组(6根),最大是3组(9根线),图中有个是进线4组(12根线),这是在理论上可行,现场是无法施工的,想想看一个86型接线盒,怎么可能容得下那么多接头,还要安装插座;
5、客厅开关要三联的,屋顶灯、灯带和电视墙;
6、客厅放电视处最好再留一个信息插座,现在电视都带有网络功能的
7、厨房的可燃气体探测器
呵呵,基本上就这些啦,说得不对的地方请原谅
QQ248270494
回复
48楼
公共部分
1、楼梯口还要有安全出口标志灯,及疏散指示灯
回复
49楼
新人 学习 学习
回复
50楼
强弱电箱的位置需要和结构专业的对一下 尽量在结构允许的地方留箱子
回复
51楼
顶,看下能学习到什么