手头上的一个工程,地下商业的防排烟系统设计地下商业共一个防火分区,划分为3个防烟分区,最大的防烟分区面积为386平方。设有一个排烟机房和一个送风机房,管道走向如图所示,请问这样布置可以吗?存在那些问题 ?
手头上的一个工程,地下商业的防排烟系统设计
地下商业共一个防火分区,划分为3个防烟分区,最大的防烟分区面积为386平方。
设有一个排烟机房和一个送风机房,管道走向如图所示,请问这样布置可以吗?存在那些问题 ?
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
不大会,才学的!期望有人帮你解决,共同学习!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
3楼
图纸布局比较简单,我觉得怎样布置风管还是重点考虑阻力平衡这一点,如何减少弯头和三通,使水力平衡风管预制更简单合理才是重要的.直接从管道井出来,用二个支管负责下面两个分区,比你现在的图减少两个弯头,水力平衡方面更占优势,可能材料用的较多,根据情况来选择吧.补风管设计不合理.太远了,而且弯头太多,
回复
4楼
现在是一个防火分区3个防烟分区,我用一台补风机的话,需要每个防烟分区都有风口吗 ?
补风是按防烟分区,还是按防火分区?
回复
5楼
排烟和补风的设计都是按防火分区来设计的,一个防火分区可能有几个防烟分区,那么防烟分区排烟怎么布置,相对应补风也应该怎样同样布置,这样是一般的。你的图纸我认为属于同一空间,没有分割,不需要每个防烟分区都设补风。如果距离远的话,最好是每个分区都考虑到
回复
6楼
谢谢指教,那我图中的补风管道,沿墙边走一趟 应该就没有这么多弯了
回复