审图说新风管道应直接接入空调机组,那本书上说的?小弟找不到
审图说新风管道应直接接入空调机组,那本书上说的?小弟找不到
2楼
申图的意思应该是让新风在设备内与回风混合,使送风更均匀这个出发点考虑吧.是不是必须直接与设备接驳,我也没有看到过.感觉应该有一个新风处理的过程,或者新风机或者空调箱.是比较好的
回复
3楼
这个是一次回风处理过程,我的考虑是新风管和回风管直接到机房,此时的机房相当于一个静压箱,新、回风在此混合。只是审图说不行,新风管接到机组上
回复
4楼
回风直接进入机房的现象是常见的,但是新风还没见过,一般是接空调箱上面,电动阀连接,新风直接进入室内,不接空调,没见过。理论上好像没问题,我觉得怪怪的。图集上也没有这种画法
回复
5楼
她说什么卫生标准上要求的,我看很多人都是这种画法
回复