六层砌体结构,第二层楼面,三层楼板整体开裂,端部双层双向未见开裂,板底部有细小裂纹(见图).工程简介:板厚120mm,层建筑面积450平米。现在在做回弹试验,大家讨论下具体原因。我师傅说一方面可能商品混凝土不合格,第二种可能原因是混凝土振捣问题。
六层砌体结构,第二层楼面,三层楼板整体开裂,端部双层双向未见开裂,板底部有细小裂纹(见图).工程简介:板厚120mm,层建筑面积450平米。现在在做回弹试验,大家讨论下具体原因。我师傅说一方面可能商品混凝土不合格,第二种可能原因是混凝土振捣问题。
2楼
通过介绍和照片看到的裂缝很多,且很密。初步分析产生列分的几个原因:
1.混凝土的质量有疑义。混凝土的砂率、水灰比、砂石中的含泥量指标、砂的细度、混凝土的坍落度等都会对混凝土质量产生影响。况且现在的商混厂家送试复检的原材料很多与实际制作上混的原材料不符;
2.施工问题。楼板的混凝土施工振捣肯定没有按照国家规范规定严格执行,只是部分混凝土振捣不密实,楼板内有多余的水分未振出去,在混凝土成型过程中,水分无法蒸发出去,所以在板下产生这样的裂缝;
3.楼板钢筋保护层不足,也会产生这样的开裂情况。这是不容忽视的问题。
已经在进行回弹检测了。检测单位一定是要具有权威性和公正性的正规检测单位,否则责任就很难说清楚。
从提供的情况来看,裂缝还不一定是结构裂缝,极有可能是温度收缩裂缝。可以把裂缝凿开检查一下,看裂缝是否贯穿到整个结构,如果裂缝仅仅在保护层以内,可以做以下简易的结构处理。如果是结构裂缝就麻烦了。先看看吧。
回复
3楼
施工问题:楼板的混凝土施工振捣肯定没有按照国家规范规定严格执行,混凝土水灰比过大,所以在板下产生这样的收缩裂缝。
回复
4楼
这张照片是从下往上照的,也就是结构板裂缝渗水,主要原因是:1 砼在水化热过程中,外界温差过大,造成的温度裂缝。 2 忘了赶进度,楼面尚未初凝,模板和钢筋已经吊装放在楼面上,超负荷造成的裂缝。
回复
5楼
1,结构钢筋不足以及钢筋选择规格上不合理也是一个原因;
2,砼的质量有问题;
3,砼的保养有问题;
回复
6楼
沙发已经说的蛮详细了,支持。
回复
7楼
沙发很专业!~!~
回复
8楼
不知道混凝土强度是多少,混凝土强度过大会导致出现裂缝
回复
9楼
朋
友,你没有说明你的板跨度是多大!、
看照片,温度裂缝的可能性很大或者是拆模过早!!
现在商混标号不合格的很少,一般都比设计标号要高!
回复
10楼
讲解的很仔细很全,学习了!
回复
11楼
砼强度、钢筋的施工工艺有问题
回复