六层砌体结构,第二层楼面,三层楼板整体开裂,端部双层双向未见开裂,板底部有细小裂纹(见图).工程简介:板厚120mm,层建筑面积450平米。现在在做回弹试验,大家讨论下具体原因。我师傅说一方面可能商品混凝土不合格,第二种可能原因是混凝土振捣问题。
六层砌体结构,第二层楼面,三层楼板整体开裂,端部双层双向未见开裂,板底部有细小裂纹(见图).工程简介:板厚120mm,层建筑面积450平米。现在在做回弹试验,大家讨论下具体原因。我师傅说一方面可能商品混凝土不合格,第二种可能原因是混凝土振捣问题。
12楼
1#砼振捣不足
2、下雨作业,
3,浇筑时加水增加塌落度,
回复
13楼
总结的很全面,工作中也曾遇到过,大致就这几个原因。
回复
14楼
感觉振捣不到位的原因大些,养护应该也不行,应该是混凝土方面的原因!
回复
15楼
砼振捣不足,可能养护也是一个问题吧
回复
16楼
回复
17楼
怎么处理啊,用什么材料处理啊
回复
18楼
那些白色粗痕是裂缝出现后做的标记?
回复
19楼
没有板的配筋图,不好说
回复
20楼
这张照片是从下往上照的,也就是结构板裂缝渗水,主要原因是:1 砼在水化热过程中,外界温差过大,造成的温度裂缝。 2 忘了赶进度,楼面尚未初凝,模板和钢筋已经吊装放在楼面上,超负荷造成的裂缝。
回复
21楼
养护不到位,强度不够时吊装,超荷
回复