楼板开裂
jianhongzhen
2012年03月05日 14:20:49
来自于砖混结构
只看楼主

六层砌体结构,第二层楼面,三层楼板整体开裂,端部双层双向未见开裂,板底部有细小裂纹(见图).工程简介:板厚120mm,层建筑面积450平米。现在在做回弹试验,大家讨论下具体原因。我师傅说一方面可能商品混凝土不合格,第二种可能原因是混凝土振捣问题。

六层砌体结构,第二层楼面,三层楼板整体开裂,端部双层双向未见开裂,板底部有细小裂纹(见图).工程简介:板厚120mm,层建筑面积450平米。现在在做回弹试验,大家讨论下具体原因。我师傅说一方面可能商品混凝土不合格,第二种可能原因是混凝土振捣问题。

楼板开裂.jpg

免费打赏
qlb20054115
2012年03月08日 16:09:40
12楼
1#砼振捣不足
2、下雨作业,
3,浇筑时加水增加塌落度,
回复
weifangz
2012年03月08日 16:12:18
13楼
总结的很全面,工作中也曾遇到过,大致就这几个原因。
回复
yalinma2007
2012年03月08日 16:57:40
14楼
感觉振捣不到位的原因大些,养护应该也不行,应该是混凝土方面的原因!
回复
laokang12
2012年03月08日 18:00:16
15楼
砼振捣不足,可能养护也是一个问题吧
回复
zp4655958
2012年03月08日 20:23:42
16楼
回复
cl424251cl
2012年03月08日 20:44:00
17楼
怎么处理啊,用什么材料处理啊
回复
kjwang
2012年03月08日 22:30:46
18楼
那些白色粗痕是裂缝出现后做的标记?
回复
tumugongchengxij
2012年03月08日 22:42:14
19楼
没有板的配筋图,不好说
回复
一百年建筑
2012年03月09日 08:59:33
20楼
这张照片是从下往上照的,也就是结构板裂缝渗水,主要原因是:1 砼在水化热过程中,外界温差过大,造成的温度裂缝。 2 忘了赶进度,楼面尚未初凝,模板和钢筋已经吊装放在楼面上,超负荷造成的裂缝。
回复
tzlxdd
2012年03月09日 09:32:38
21楼
养护不到位,强度不够时吊装,超荷
回复

相关推荐