六层砌体结构,第二层楼面,三层楼板整体开裂,端部双层双向未见开裂,板底部有细小裂纹(见图).工程简介:板厚120mm,层建筑面积450平米。现在在做回弹试验,大家讨论下具体原因。我师傅说一方面可能商品混凝土不合格,第二种可能原因是混凝土振捣问题。
六层砌体结构,第二层楼面,三层楼板整体开裂,端部双层双向未见开裂,板底部有细小裂纹(见图).工程简介:板厚120mm,层建筑面积450平米。现在在做回弹试验,大家讨论下具体原因。我师傅说一方面可能商品混凝土不合格,第二种可能原因是混凝土振捣问题。
22楼
1 商品混凝土水灰比大,2 混凝土施工养护不到位 3 在商品混凝土浇筑过程中,加水造成的。4 天气温差大
回复
23楼
同意!
个人见过这样的地下室顶板也是这样的情况,
后经检测,原来的钢筋位置放错,保护层过大造成.
回复
24楼
进来学习一下,看看各位大虾的见解
回复
25楼
从图片上看
1、保养未到期就强行拆模板,且现硗板板面上部有重物
2、钢筋保护层不够
3、混凝土砂石比不对,水泥比例太少
回复
26楼
混凝土浇注过程应安装摄像头,过程进行控制,就不会出现问题了
回复
27楼
补充一下保护层不足开裂的情况
首先说一下混凝土开裂的基本原因就是混凝土几乎不能承受拉应力,特别是在强度发展期内,在受弯构件中,仅楼板自重引起的拉应力就足以超过混凝土的抗拉承载力,那么抗裂基本上是靠钢筋。
沙发贴说的保护层不足应该是指的保护层厚度过大,那么钢筋在混凝土表面以内很远,对表面开裂就不起什么作用。砼规就板抗裂专门列了一节,要求特别是屋面板加筋。
另外一点看法,砖混结构就施工来看,追求工期的话一定会先上砖到楼板上,不像框架一直往上待混凝土强度差不多再上荷载,也是造成楼板初期微裂缝多,后期发展的重要原因。
从图片上看,裂缝下表面形成了白色结晶,应该在楼板施工完成后养护期内有大量渗水,养护不当应该是怎么都有的。另,白色结晶化学成分待达人解答。
回复
28楼
无碱玻纤布粘贴,正常粉刷即可
回复
29楼
看过了,学习了。
回复
30楼
沙发说得很详细
回复
31楼
这种问题我也碰到过,主要原因是:楼面浇好后,未按商品混凝土公司的要求淹水、铺塑料薄膜等措施进行养护。可能浇筑时正好是大风天气,又加重了混凝土水分的流失。
所以其原因是混凝土水分流失太多、太快,使混凝土凝结时形成大面积的