楼板开裂
jianhongzhen
2012年03月05日 14:20:49
来自于砖混结构
只看楼主

六层砌体结构,第二层楼面,三层楼板整体开裂,端部双层双向未见开裂,板底部有细小裂纹(见图).工程简介:板厚120mm,层建筑面积450平米。现在在做回弹试验,大家讨论下具体原因。我师傅说一方面可能商品混凝土不合格,第二种可能原因是混凝土振捣问题。

六层砌体结构,第二层楼面,三层楼板整体开裂,端部双层双向未见开裂,板底部有细小裂纹(见图).工程简介:板厚120mm,层建筑面积450平米。现在在做回弹试验,大家讨论下具体原因。我师傅说一方面可能商品混凝土不合格,第二种可能原因是混凝土振捣问题。

楼板开裂.jpg

免费打赏
cyp888888
2012年03月09日 18:37:18
32楼
贯通裂缝。
这是很多工地都有的通病,问题还是出在没按商品混凝土说明书养护。
回复
wupeng123mol
2012年03月09日 20:25:55
33楼
1个原因是水灰比过大。再就是刚打完混凝土还没凝土上面就开始上砖 导致荷载过大。
回复
meihuashang
2012年03月10日 13:39:51
34楼
支持沙发的兄弟or姐妹
回复
lkz1026828
2012年03月10日 13:54:20
35楼
学习了,上面的人都总结了!
回复
ccliu123
2012年03月10日 18:56:30
36楼
有可能是拆模时间过早,养护不够,强度未达到。
还有可能是设计问题。图纸未看到所以我也无法作出结论。
还应该凿开局部看看保护层厚度。是否达到设计要求。

只要设计没有错误,可以考虑处理补强,贴碳纤维,堵缝等。
回复
yanglongaz00
2012年03月11日 12:49:43
37楼
感觉保护层 和振捣不均匀的可能性比较大
回复
zkoei
2012年03月11日 17:57:31
38楼
看样子是商品混凝土的水灰比过大(泵送施工),再加上养护不够,导致砼收缩裂缝,建议处理如下:
1. 核对原设计图纸
2. 如果图纸没问题就由施工单位采用压力灌结构胶的方式封闭,防止日久钢筋锈蚀,影响结构的耐久度
回复
qq86058643
2012年03月11日 20:47:33
39楼
这种我们这边叫水纹。。。
只有防水那种打胶 好像100多一米

施工的时候主要是要用到平板振动器 记住平板振动器
回复
luhuadong007
2012年03月12日 09:23:10
40楼
沙发已经说得很详细了,顶沙发
回复

相关推荐