蒸发式冷凝机组(氟机)在冷库应用中的优势
kelaishihui
2006年09月26日 20:37:00
来自于制冷技术
只看楼主

◎ 整体型蒸发式冷凝机组◇ 高效的压缩机与最新的蒸发冷却技术(蒸发式冷凝器)设计结合为整体型的主机;◇ 结合冷风机,可提供(-35℃~0℃)冷风;◇ 实现热气旁通分区自动除霜, 除霜快捷彻底,既节省了除霜水循环系统的投资,又保证了库温恒定,高效节能;◇ 系统简单,省去了水冷塔、冷却循环水泵、除霜水系统, 提高了系统能效比,节省了投资费用;◇ 机组无需专用机房,不占用有效空间且安装、调试容易;

◎ 整体型蒸发式冷凝机组
◇ 高效的压缩机与最新的蒸发冷却技术(蒸发式冷凝器)设计结合为整体型的主机;
◇ 结合冷风机,可提供(-35℃~0℃)冷风;
◇ 实现热气旁通分区自动除霜, 除霜快捷彻底,既节省了除霜水循环系统的投资,又保证了库温恒定,高效节能;
◇ 系统简单,省去了水冷塔、冷却循环水泵、除霜水系统, 提高了系统能效比,节省了投资费用;
◇ 机组无需专用机房,不占用有效空间且安装、调试容易;
◇ 可模块化并联设计,从而实现能量自动调节,较传统形式节约40%以上的运行费用;
◇ 高效收水结构,水的飘逸率小于0.001%;
◇ 采用高效椭球形不锈钢盘管冷凝器;
◇ 智能化程度高,投资和运行成本低;

希望各位从不同角度指点一下!
免费打赏
seantwhiss
2006年09月29日 23:55:34
12楼
你采用的是最安全、最成熟的一种方式,应该没有大问题的。
回复
liuqiqiang2
2006年09月30日 02:10:32
13楼
适用多大的冷藏库
回复
kelaishihui
2006年09月30日 08:35:40
14楼
我设计的这个是5000吨的。我会及时跟各位作进展通报的。
回复
wangnan2006
2006年09月30日 10:34:02
15楼
一点问题也没有,非常赞成加上水处理设施!蒸发冷的结垢很头疼的,我还在考虑冷水机组上有这个模块,我们的设计更简单了,代替风冷式水冷机组效率更高。也免除了高压危险。
回复
liuqiqiang2
2006年10月01日 02:32:21
16楼
5000吨,是组合冷藏库还是土建冷藏库?,如果是土建冷藏库,是单层还是多层?
回复
liuqiqiang2
2006年10月01日 02:37:31
17楼
5000吨,应该是综合冷藏库。是生产性的冷藏库还是中转冷藏库,几种库温?分为几间?能否上传平面布置图
回复
jiahua-j
2006年10月07日 01:00:08
18楼
较传统形式节约40%以上的运行费用——能不能具体介绍参照哪种传统形式有如此高的费用节省?
回复
qingchu8210
2006年10月09日 19:45:45
19楼

朋友你好 你这个主要是看你是用速冻隧道还是平板隧冻?
你要用速冻隧道还是用双级比较好;
在平板速冻来说你还是用单机较好但是压缩机喷液冷却。
回复
qptc
2006年11月07日 22:47:53
20楼
我公司也做蒸发式冷凝机组,但是有很多地方和他说的不同,比如冷凝排管用的是内外肋高效铜管。有关趣的话楼主可以给我联系:13361372599
回复
liuqiqiang2
2006年11月09日 03:15:58
21楼

速冻隧道制冷工况比较稳定,应该采用双级;
平板速冻机刚进货时负荷较大,货温高,单级效率高,中后期应采用双级,主要是自控稍复杂一些
回复

相关推荐

APP内打开